bir arkadaş böyle bir soru sordu içinden çıkamadık,siz nedersiniz
sizin değerli yorumlarınızı bekliyorum selamlar...
250 Watt değerinde 1 adet panel (30,4 V ve 8,24 A)
Fakat regülatör üzerinde 8,3 Amper akım ve 13,8 V gerilim elde ediyorum. Yani 116 Waat ediyor TAM GÜNEŞTE.
Neden aküm 250 Watt ile beslenmiyor acaba? Acaba regülatör 30,4 Volt değerindeki panel gerilimini kırpıp, fazlasını çöpe mi atıyor? Bunu akımı arttırıp gerilimi düşürerek yapması gerekmez miydi?
Yani regülatöre aslında 30,4*8,3=252 Watt gittiği için regülatörden sonra aküye 252W / 13,8 V = 18,28 Amper akım vermesi gerekmez miydi?