sn .hocam
öncelikle her kuyu su pompaları kendine bağlı olan otomatik kontrol sistemi ile çalışmalı .yani;
1. , 2. ,3. ,pompalara herbirine ayrı kumana eden :1 adet, sigorta , kontaktör,temik, kuyu da su bittiğinde pompayı koruyan su seviye rölesi,faz koruma rölesi,su deposunda tam doluluk şamandırası gibi kumanda sistemlerinden oluşan kumanda sistemini kurdurmanız yadakurmanız gerekir.sistemi bu şekilde kurduğunuzda,zamana bağlı olarak çalıştırıp durdurnanıza gerek kalmaz.eğer zamana bağlı olarak pompalara kuman da etmeye kalkarsanız ,kuyuda her zaman aynı miktarda su olmayacağından pompalarınızı risk etmiş olursunuz.zamana bağlı olarak çalışma , bir tek ,genel olarak sisteme çalış ve ya durdur komutu vermek için yapılabilir. bahsettiğim sistemi kurduğunuzda sakıncası yoksa sisiteminiz gece de çalışabilir. fakat gece sistemimi çalıştırmak istemiyorum derseniz ,kumanda sisteminize bir zaman saati bağlarsanız bu problemde çözülmüş olur.zaman saatini 3 pompaya komple kumanda edecek şekilde de ayrı ayrı da kurabilirsiniz. şimdiden kolay gelsin .iyi çalışmalar.