spindle ve inverter (hız cihazı baglantısı)

çıkışdaki 4 kablonun ground yazanının 4 dolu yere bağladım
diğerler 3 tanesinide sıra ile 1 2 3 e bağladım
çalıştı
şimdi sorun
kartla inverteri bağlamada

gk9by.jpg


gd3d5.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
iyi günler,
bir cnc router freze makinası yapıyoruz.

Delta VFD075E43A model sürücümüz var bunun bağlantısını nasıl yapacağız?

Motor HSD marka 6 KW trifaze.
 
Merhaba,

Bağlantı olarak 3-faz besleme ve koruma topraklamasını girip, motora giden 3-faz çıkışı ve gövde toprağını bağlamanız yeterlidir.
Ancak parametre ayarlarını soruyorsanız bunun için motorunuzun etiket değerlerini belirtmelisiniz.

Motor etiketinin fotoğrafını çekip mesajınıza ekleyebilirsiniz veya PDF vb. bilgi sayfaları varsa belirtebilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 