SSR Kullanımı Hakkında

Katılım
26 Mar 2021
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba. Projemde kullanmak üzere SSR röle kullanımı hakkında bir kaç arkadaşımdan bilgi aldım. Ancak projemde sürecek olduğum yüküm 20 A 220V DC gerilime sahiptir. SSR röle ise hep AC yük uygulamalarında kullanılıyor araştırmalarımdan anladığım kadarıyla. SSR röleyi DC kontrolcü ile DC yük sürebilirmiyim. Bu konu hakkında bilgisi olan biri yardımcı olursa sevinirim.
 
SSR yarı iletken bir malzemedir. Anahtarlayacağı yük kılavuzunda ve ürünün üzerinde yazar. Yükü AC olarak belirtilmiş ürün ile DC yük anahtarlanmaz.

Yükü DC olan SSR ler de vardır. Ancak bu kadar yüksek akımlısına rastlamamıştım.

Sizin sorunuz üzerine inceledim. Enda da ürün gamına eklemiş. Linkini atıyorum. Firmadan teknik bilgi almanızı ve çok iyi soğutucu kullanmanızı tavsiye ederim.

https://enda.com/automation/ssr/zero-cross/panel/ergd1/
 
Merhaba. 25A SSR yerine 70A SSR takarsam rezidansımda sıkıntı yaşarmıyım.
 
Dİkkat!

İhtiyaç :220 V DC. Ancak ENDA Yük gerilimi 40 V DC

yüküm 20 A 220V DC gerilime sahiptir
ENDA.jpg
 
Ssr kullanma isteğinizin belirli bir sebebi var mı? DC anahtarlama için daha farklı çözümler mevcut.
 
Selam. Sırası gelmişken sorayım. DC 5V-50A bir yük için AC 70A SSR kullanabilir miyim? Satıcı bana AC-DC farketmez, sonuçta çıkış röle kontağı gibi davranır demişti. Fikirlerinizi bekliyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,670
Kullanıcılar
452,674
Son üye
murat y.

Yeni konular

Geri
Üst