Standart bir ev hakkinda;

Yükün ne olduğunuda yazsaydınız keşke. Motorlu yük mü? Isıtıcı mı? Siz başında duracak mısınız?

Saygılar....
 
bu evin aboneliği monofaze mi trifaze mi nerede yaşıyorsunuz Türkiye'de mi başka ülkede mi gerilim altyapı gibi farklılıklar var
benim tavsiyen eğer Türkiye'de yaşıyorsanız sayacın kışına bir 32 amper Sigorta koyun ve test için kullanacağınız hattı buradan besleyin
 
Tesisatınız 3000 vatlık alıcıyı sürekli taşıyacak güçtedir. Fiş priz bağlantısı kaliteli olsun sorun çıkmaz. Ana sigortanızı 32 amper ile değiştirirseniz aynı anda çamaşır veya bulaşık makinanız çalışırsa sigortanız atmaz. Aynı sigortada başka güçlü alıcı yok ise sorun çıkmaz. Aynı sigortada başka güçlü alıcı var ise ya onları ayırın yada yeni hat çekin.
 

ayrintili cevaplariniz icin gercekten cok tesekkur ederim sayenizde ogreniyorum. fakat, benim asil amacim bu max 3000w'lik makinelerimi surekkli calisir halde deneme yaparken ev islerini ve ev aletlerini de normal bir sekilde kullanmak istiyorum. sizin anlattiklarinizi bir elektrikciye yaptirsam (priz, kablo, Sigorta, kacak akım rolesi) yine de evdeki diger calisan aletlere dikkat etmeli miyim? benim istegim, bu makineleri deneyecigim odayi saglama almak ve bunun disinda evdeki Elektronik aletleri yine normal olarak kullanabilmek?
 
O sekilde cok maliyetli olur ama eve gelen ana elktrik kablosunu binadaki panoda size ayit olan sigortaya kadar degistirmeniz lazim cunku binaya elektrigi doseyen firma belli bi standarta gore yapiyor kablo kesitini e siz 3000 wat olarak standarttasiniz ancak diger aletlerde calisirsa ayni anda bu standarta gore cekilen kablonun guc asimina ugramasina sebep olurki asiri isinmadan sikinti cikartir ama ana kabloyu degistirirseniz sikinti olmaz maliyeti kablonun uzunluguna gore degisir
 
cevabiniz icin tesekkurler. evet test edecegim makineler press utu tarzi seyler dogru bildiniz ve bunlari denemem icin 18 saat kadar surekli calisiyor olmasi gerekli. birini test ettikten sonra digerini test etmeye baslayacagim surekli.
evet bu makineler sadece bir odada calisacak ve o odada baska birsey calismayacak en fazla oda isigi veya bir vantilator olabilir. yine de belirttigim 3000w maximumdur. sizce hicbir degisiklik yapmazsam 3000w bir tehlike arz eder mi? tabikide bunun yaninda normal bir evin normal Elektrik sarfiyatı da var.(gunluk yasam) dedigim gibi evden ciktigimda aklim arkada kalsin istemiyorum ve guvenli olmasini istiyorum bu yuzden fazla astronomik bir masraf etmeden, sigortalari hic attirmadan ve yangin riski yasamadan boyle bir sistem kurmak istiyorum.
 
istanbul sislide
 
Bu noktada şunun tespitini yapın ; kullanacağınız priz linyesinde hangi prizler var ; 3000 w lık prize ait sigortayı indirdiğinizde hangi prizlerin enerjisi gidiyor ; bunu kontrol kalemiyle kontrol edin ve bu prizlere mümkünse başka yük bağlamayın .
Ya da diğer prizleri kullanmanız elzemse 3000/220 =13,6 A 16-13,6 = 2,4 A 2,4*220= 528 W
Yani bu 3000 W lık yükü prizinize taktıktan sonra aynı linyedeki prizlere toplam 528 W gücünde yükler takabilirsiniz . Yoksa bir süre sonra Sigorta atar .
NOT : 16 A sigorta 16 A de termik açma yapmaz . 17,6 A ve üzerinde açma yapar.
 
tekrar tesekkurler undeground. ozaman yatak odamin prizine bunu sorunsuz baglayabilirim 16A yeterli diyorsunuz. yatak odamin prizini sanayi tipi ile degistirecegim ve bu linyeyi besleyen sigortada baska priz varsa onlari kullanmamaya dikkat edecegim. ve tabi kablolarimi da 4 veya 6mm'lik yaptiracagim. buarada verdigin formuller cok makbule gecti cok tesekkur ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…