Start Stop Butonlarına Sinyal Lambası Nasıl Bağlanır?

ugur arkadasımız cok güzel anlatmıs ve cizmiş
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Butonlar Sinyal Lambalı ise Start Butonu Üzerindeki Sinyal Lambası Kumanda ettiği Kontaktörün Bobin Ucu Kontaktörün Açık (13) nolu ucuna Bağlanır. 14 nolu uçtanda Start Butonu Üzerindeki Sinyal Lambasına Bağlanır. Sinyal Lambasının Diğer Ucuda Nötr e Bağlanır. Stop Butonu Üzerindeki Sinyal Lambası ise Kumanda Fazı Kontaktörün Kapalı Kontağına (21) Kapalı Kontağın Çıkışı (22) ise Sinyal Lambasına Bağlanır. Sinyal Lambasının Diger ucu Nötr e Bağlanır.
 
Ben baglamak istiyorum çalısırmı diyorsan AC devrelerde çalısır DC de sorun olur. Amma velakin doğrumu yapmış olurum dersen dogrusunu ugur arkadasın çizdigidir.Her zaman dogrudan yana olmakta fayda var. :))
 