Bir turu kaç stepte tamamlatıyorsun ?
Dip swiçleri kontrol et ! Dip swiçleri öyle ayarla ki ne sürücünün pals giriş ve plc nin pals çıkış frekansını aşmasın.
Bir palsta kaç derece döneceğini sana hangisisi uygunsa ona göre ayarla.
PDF de "Microstep resolution is set by SW5, 6, 7, 8 of the DIP switchas shown in the following table" kontrol et !
Hocam herşey tamam gibi ama bi püf nokta var onu yakalayamadım.
Motor adım açısı 1.8' derece bir tur 200 adım
plc den 200 pals veriyorum 1 tur dönüyor ok.
ama palsleri artırdığımda bi yere kadar hızlanıyor.
sivicler micro steppingde ayarlı.
plc nin pto yazlımı hazır yapılan bir projeden alıntı
driver girişi 60v dc
200 adım bir turda ise :
Dakikada 1000 tur atması için (1000 / 60) * 200 = 3333 hz yapar. PLC çıkışının 4khz frekansında PWM üretebiliyor mu ?
Ayrıca Duty % kaç yüksek frekansta sürücü sinyali algılaması zorlaşır. Her sürücünün minimum bir algı gecikmesi vardır. Bu gecikmeyi sinyalin duty cycle ile ayarlayabilirsin.
Sürücü PWM giriş voltajı düşükse Pulse- ucundan sürmen gerekecek çünkü + sinyaller parazit yada geri beslemelerde daha çok bozulurlar.
200 adım bir turda ise :
Dakikada 1000 tur atması için (1000 / 60) * 200 = 3333 hz yapar. PLC çıkışının 4khz frekansında PWM üretebiliyor mu ?
Ayrıca Duty % kaç yüksek frekansta sürücü sinyali algılaması zorlaşır. Her sürücünün minimum bir algı gecikmesi vardır. Bu gecikmeyi sinyalin duty cycle ile ayarlayabilirsin.
Sürücü PWM giriş voltajı düşükse Pulse- ucundan sürmen gerekecek çünkü + sinyaller parazit yada geri beslemelerde daha çok bozulurlar.
plc pto çıkışını kullanıyorum 300khz e kadar çıkış verebiliyor,
step driver sinyal giriş voltajı 5v,plc çıkışı 24v olduğu için arada 2.2k direnç uygun görülmüş bende öyle bağladım,
pulse- ucundan süremem plc çıkışım pnp + çıkışlı
Motorun 103 ile başlayan bir numarası olması lazım onu verirmisin. Çünkü bazı motorlar 1300d/dak dönüyör(max).
PLC çıkış sinyal frekansını ölçtünüz mü ? Ayrıca sürücüde EMF diyotlarından bir yada birkaçı yanık olabilir.
Motorun 103 ile başlayan bir numarası olması lazım onu verirmisin. Çünkü bazı motorlar 1300d/dak dönüyör(max).
PLC çıkış sinyal frekansını ölçtünüz mü ? Ayrıca sürücüde EMF diyotlarından bir yada birkaçı yanık olabilir.
103H8221-6240 motor kodu
plc çıkış frekansını ölçmedim,osiloscop var ama kullanmasını bilmiyorum
sürücü yeni ama yinede yakmış olabilirim.
yavaş hızda dönüyor sıkıntı yok,hızlanamıyorum