Selamun aleyküm abiler kardeşler, çalıştığım firmada paketleme makinesi bulunuyor ve step motorlar çalışıyor bu motorların sağlamlık kontrolünü nasıl yaparım ve direkt 24 volt besleme ile motoru çevirebilirmiyim nema 23hs34 step motor bilgisi olan abilerimden yardım rica ediyorum
 
Direk 24v ile çeviremezsin. Sürücünün sırayla adım sinyali göndermesi gerekiyor. Sağlamlık kontrolünü sargı uçlarının direncini ölçerek yapabilirsin. Kısa devre veya açık devre değilse sağlamdır.