Hayırlı Akşamlar arkadaşlar bende aranıza yeni katıldım ve çok faydalı bilgilere sahip oldum İlk önce bu sayfayı kurana Teşekkür eder ve paylaşım yapan bilgi alışverişi sağlayan arkadaşlardan ALLAH razı olsun. Bende yakın zamanda sizlerle Mıtsubıshı Klimaların Arıza Kodlarını Paylaşabilirim. Eski Serilerden Yardıma ihtiyaçı olan arkadaşlar mesaj atabilirler.

vermiş olduğunuz arıza kodları hangi markanın acaba öğrene bilirmiyim
 
usta varsa eyer beko kılımalar ıcın arza kodlarınıda paylısırmısın bende f6 arza kodu var yardımcı olursan sevınırım .
 
(CH)01- Oda sensörü
(CH)02- Giriş boru sensörü
(CH)03- Haberleşme (iç –kablolu kumanda arası
(CH)04- Drenaj pompası /su seviye siviçi
(CH)05- Haberleşme (İç –dış arası)
(CH)06- Cikis boru sensörü
(CH)07- Farklı işletim modu
(CH)08- İ
(CH)09- Emprom arızası
(CH)10- Fan
Belke yardimci olur


usta varsa eyer beko kılımalar ıcın arza kodlarınıda paylısırmısın bende f6 arza kodu var yardımcı olursan sevınırım .
 
selam arkadaslar alarko 18 btu siplıt klma e6 arızası veriyo bilgisi olanlar lutfen nedenı nı yazsın saygılar
 
selam arkadaslar ıklımsanın getırdığı ılk cıhazlardan bırısı olan mıtsbıshı F1 seri vrv lerden kumanda dan u 26 dıs unıte den e 42 arızası verıyo kompressor devreye gırdıkten 15 sn ye sonra duruyo ve bu soyledığım arıza kodlarını verıyo bılgısı olan yardımcı olsu acıl teşekkurler
 
Airfel Klima Arıza Kodları
Klima Arıza Nedenleri ve Çözümleri
E1: Kompresörün yüksek basınca karşı koruması

  • İç ve dış üniteler kirli olabilir. Temizleyin.
  • Soğutucu akışkan miktarı fazla olabilir.
  • Bakır baro tesisatını kontrol ederek hataları düzeltin.
E2: Airfel iç ünite boru sensörünün donmaya karşı koruması

  • Sensör değerlerini ölçerek değiştirin.
  • Kablolar temas etmiyorsa sorunu çözün.
  • İç ünitenin temiz olduğundan emin olun.
E3: Alçak basınç arızası

  • Gaz kaçağı olabilir, köpükle bakır boruları kontrol edin.
  • Bakır borularda ezilme ya da kırılma olmadığına dikkat edin.
  • İç veya dış ünitelerin temiz olup olmadığı kontrol edin.
E4: Airfel klima kompresörünün aşırı ısınması

  • Sistem basıncının doğru değerlerde olduğundan emin olun.
  • Bakır boru tesisatını kontrol edin.
  • Kompresörü kontrol edin.
POWER: Sürekli yanıyor.
TIMER: 4 defa yanıp sönüyor.
İç ünite boru sensörü (evaporatör sensörü) arızası

  • Sensör değerlerini kontrol edin.
  • Elektronik kartı değiştirin.
E5: Dış ünite boru sensörü arızası

  • Soketin temas edip etmediğine dikkat edin.
  • Elektronik kartı değiştirin.
E7: Faz sıralama hatası / Faz eksikliği / Basınç switch’i arızası

  • Dış ünitenin kablo bağlantılarını kontrol edin.
  • Faz sırası ölçer R.S.T. faz sıralama bağlantısının doğru yapıldığından emin olun.
  • Elektronik kart iletişiminin olup olmadığına bakın.
 
Rittal Pano klimamdan A01 , A02 , A17 Hata kodları geliyor. anlamlarını bilen var mı acaba?
 
Meraba CARRİER 30RA026 arıza kodlarını bilen varmı
 
halit_1472' Alıntı:
E1 e2 e3 e4 sıcaklık sensörü kapalı ve kısa- devre
e5 iç ve dış ünite arası haberleşme hatası
e6 kompresör eme hatı basınç hatası
e13 kompresör faz sırası hat ası
e14 kompresör dogru olmayan faz hatası
p4 iç ünite evap sıcaklık fazlasıyla düşük veya yüksek kompresör koruma aktif hale gele bilir
p5 dış ünite kondanser sıçaklık çok yüksek ve kompesör koruma özeligi devreye gire bilir
p7 dış ünite deşarj sıcaklıgı çok yüksek
p9 anti soguk hava fonksiyonu devrede
p10 deşarj basınç koruması
p11emme basınç koruması
p12 mevcut aşırı yük koruması
hs buz çözmeye başlamış





benden bukadar faydalı olabildiyem ne mutlu hayırlı mişler arkadaşlar


dotum tşkkler...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,885
Mesajlar
931,028
Kullanıcılar
452,766
Son üye
yahyacmn16

Yeni konular

Geri
Üst