Merhaba arkadaşlar
Bi sorum olacak..
Kompansazyon hesabında TALEP YÜZDESİ ne demektir.
Bu konuda yardımcı olur musunuz?
 
Sayın adurus ! Yapılan tesisatlarda bir kurulu güç vardır, birde talep gücü var. Kurulu güç; projede görülen tüm alıcıların toplam gücüdür. Bir ev projesinde gücü belli olan alıcılar vardır. Örneğin ; çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın v.s. ve lambalar gibi. Birde her odada prizler var. Bu prizler 300 w. olarak hesaplanır. Ve bu şekilde dairenin kurulu gücü bulunur. Fakat talep gücü kurulu gücün % 60'ı alınır. Bütün alıcıların aynı anda devreye girmeyeceği hesaplandığından %60 olarak hesaplanır. Bu sistem atölyeler içinde geçerlidir. Toplam kurulu gücün %60'ı alınır ve kompanzasyon için akım trafosu ona göre seçilir.
 
Peki bu akım trafoları seçilirken neye göre seçilir yani reaktif güç kontrol rölelerinde kullanılacak akım trafolarını seçerken sistemden geçecek toplam akımı ölçebilecek kapasitede çekilecek olduğu bir kesinde dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar nelerdir.

Birde bu akım trafolarının standart değerleri nelerdir örneğin bölme oranlarına göre 100/5 yada 30/5 gibi değerlerde akım trafoları birçok yazılarda karşımıza çıkıyor fakat bu çıkan yazıların hiç birinde akım trafolarının en küçükten en büyüğe doğru değerlerini göremedim bu değerler nelerdir standartmıdır ?

Son olarakta örnek olarak 30/5 oranlı bir akım trafosunu örnek alayım ve soruyu sorayım

Sistemdeki baralara 3 tane 30/5 oranında akım trafosu bağladık diyelim ve bu trafoları reaktif güç kontrol rölesine bağlayacağız fakat burda dikkatimi çeken olay şu

Bu trafoları bağladığımız baraların herhangi birinden 30 amper akım geçerse bu trafonun reaktif güç kontrol rölesine bağlanacak uçlarında 5 volt mu görünür 5amper mi amper olarak görmek bana saçma geliyo çünki bir alıcı yok ve amperde bir alıcının çektiği akımdır...Oysa Volt bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkıdır burada ise baradan tam 30 amper geçerse röleye bağlanacak uçlarda 5 volt vardır diyebilirmiyiz ? Bu teşhisim yanlışmıdır ?
 
Sayın Has Artvin'li:röleye bağlanan akım trafoları k-l uçlarından rölenin k-l uçlarına girdi çıktı, yani seri olrak bağlanır.Diyelim ki o an alıcılar toplam 15A Akım çekiyor ise ,bu akımı röle (akım trafosu 30/5 olduğu için) 3A olarak görür. gerilim ise direk baralardan alındığı için değişmez.
 
sayın artvinli akım trafo uçlarında gerilim olmaz çünkü akım trafosu seri bağlanır kalın telli ve az sarımlıdır devreye parelel bağlanırsa iç direnci çok küçük olduğundan sigortayı attırır gerilim değişken değil ama akım sürekli değişebilir alıcının gücüne ve yüküne göre değişebilir
büyük akımlarda akım trafo kullanılması mecburidir giriş akımı ne olursa olsun çıkış akımını 5 ampere düşürür hesabıda ona göre yapılır
baradan tam 30 amper geçerse röleye bağlanacak uçlarda 5 volt vardır DİYEMEYİZ... 5A vardır deriz
 
sayun adurus kompanzasyon hesabında
1 sistemin çektiği aktif gücün bilinmesi gerekir
2 sistemin kompanzasyon yapılmadan önceki güç katsayısının bilinmesi gerekir
günün her saatinde tüm alıcıların çalışmayacağı için şebekeden çektiğimiz ortalama güce talep güç denir

sayın has artvinli
30/5
40/5
50/5
60/5
75/5
100/5
125/5
150/5
200/5
250/5
300/5
400/5
500/5
600/5
değerlerinde akım trafoları olabilir.
Sizin işinize hangisi yarayacaksa onu seçip kullanmanız gerekir
Yüksek akım çeken işletmelerde sayaçlar ve ölçü aletleri sisteme direk bağlanamayacağı için akım trafolarına ihtiyaç vardır
Örneğin 100/5 akım trafosu kullanırsak (100A primer akımı, 5A sekonder akımı) dönüştürme oranı 100/5=20 dir
sisteme 80 A çekilirken bunu primer uçlarında 4A olarak alırız
 
yalnız kardeşim akım tırafoları devreye baglı olmadıkları zamanlarda sekonder uçlarının boş bırakılmaması lazım aksi halde sekonder uçlarına temas saglanırsa cok ciddi yaralanmaya neden ola bilir sekonder uclarında yük baglı deyilse uclarının bir parca kabloylan kısa devre edilmasi gerekir
.
 
Peki bu akım trafoları seçilirken neye göre seçilir yani reaktif güç kontrol rölelerinde kullanılacak akım trafolarını seçerken sistemden geçecek toplam akımı ölçebilecek kapasitede çekilecek olduğu bir kesinde dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar nelerdir.

Birde bu akım trafolarının standart değerleri nelerdir örneğin bölme oranlarına göre 100/5 yada 30/5 gibi değerlerde akım trafoları birçok yazılarda karşımıza çıkıyor fakat bu çıkan yazıların hiç birinde akım trafolarının en küçükten en büyüğe doğru değerlerini göremedim bu değerler nelerdir standartmıdır ?

Son olarakta örnek olarak 30/5 oranlı bir akım trafosunu örnek alayım ve soruyu sorayım

Sistemdeki baralara 3 tane 30/5 oranında akım trafosu bağladık diyelim ve bu trafoları reaktif güç kontrol rölesine bağlayacağız fakat burda dikkatimi çeken olay şu

Bu trafoları bağladığımız baraların herhangi birinden 30 amper akım geçerse bu trafonun reaktif güç kontrol rölesine bağlanacak uçlarında 5 volt mu görünür 5amper mi amper olarak görmek bana saçma geliyo çünki bir alıcı yok ve amperde bir alıcının çektiği akımdır...Oysa Volt bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkıdır burada ise baradan tam 30 amper geçerse röleye bağlanacak uçlarda 5 volt vardır diyebilirmiyiz ? Bu teşhisim yanlışmıdır ?

beni yanlış anlama arkadaşım akım trafosundan akım ölçülür bunun neresi saçma onu anlayamadım...
 
herkese iyi aksamlar bu talep yüzdesini kondansatör gücünde nasıl hesaplıyoruz
 
Peki bu akım trafoları seçilirken neye göre seçilir yani reaktif güç kontrol rölelerinde kullanılacak akım trafolarını seçerken sistemden geçecek toplam akımı ölçebilecek kapasitede çekilecek olduğu bir kesinde dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar nelerdir.
Seçilen akım trafosu ölçü akım trafosu olmalı,ölçü akım trafosunda doyma katsayısı n<=5 olmalı ölçme emniyet faktörü Fs=5 dir. Hassasiyet Class:0,5 olmalı.Tesis max akımının 1,2 katında sürekli çalışma yapabilir olmalıdır.

Birde bu akım trafolarının standart değerleri nelerdir örneğin bölme oranlarına göre 100/5 yada 30/5 gibi değerlerde akım trafoları birçok yazılarda karşımıza çıkıyor fakat bu çıkan yazıların hiç birinde akım trafolarının en küçükten en büyüğe doğru değerlerini göremedim bu değerler nelerdir standartmıdır ?
Firma kataloglarından standart değerleri görebilirsiniz.

Son olarakta örnek olarak 30/5 oranlı bir akım trafosunu örnek alayım ve soruyu sorayım

Sistemdeki baralara 3 tane 30/5 oranında akım trafosu bağladık diyelim ve bu trafoları reaktif güç kontrol rölesine bağlayacağız fakat burda dikkatimi çeken olay şu

Bu trafoları bağladığımız baraların herhangi birinden 30 amper akım geçerse bu trafonun reaktif güç kontrol rölesine bağlanacak uçlarında 5 volt mu görünür 5amper mi amper olarak görmek bana saçma geliyo çünki bir alıcı yok ve amperde bir alıcının çektiği akımdır...Oysa Volt bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkıdır burada ise baradan tam 30 amper geçerse röleye bağlanacak uçlarda 5 volt vardır diyebilirmiyiz ? Bu teşhisim yanlışmıdır ?
Çekilen akım Akım trafosu primer değeri olan 30A'e ulaştığında sekonderinden 5A geçer. Akım trafolarında sekonder uç açık bırakılmaz ölçme elemanı yok ise kısa devre edilmelidir.


herkese iyi aksamlar bu talep yüzdesini kondansatör gücünde nasıl hesaplıyoruz
İhtiyaç olan toplam kondansatör gücü formülünde P olarak verdiğim aktif talep güçtür.
 