Tam doğrultucu Hesapları

@kesmez
Teşekkür ederim ama ufak bir sorum daha olacak?
Ripple neye göre belirleyeceğim?Yapmak istediğin uygulamaya göre diyeceksin sanırım.Ben ups üzerine uğraşıyorum.Onu nasıl belirleyebilirim peki?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ups nin hangi kısmında kullanacaksın. Akü şarz kısmındamı . Şema olsa daha net olur.
 
@kesmez Attığın şemada kapasitör var ama :)

pi_tipi_filtre.png


Bu resimde görmüş olduğumuz filtre pi tipi filtre olarak geçmekte ve çok daha iyi bir DC sinyal üretmektedir.
Buradaki C1 C2 ve L1 in hesapları konusunda fikri olan var mıdır?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
@kesmez
olmasa da olabilir ama o zaman çıkış Dc ye yakın olmaz
Tüm doğrultma devrelerinde filtrasyon mecburidir.Aküye de zarar verir yoksa
 
Birçok akü şarj cihazı filtreli çıkış vermez. Eğer şarj işlemi akünün beslediği devreden tamamen izole edilerek yapılacaksa çıkışın filtreli olması şart değildir.

Saygılar....
 
Filtre olmadığı takdirde tam doğrulan sinyalde AC bileşen var mıdır?
Hep bir taraf + kalıyorsa o sinyal dc dir. Ac olabilmesi için diğer ucunda periyodik olarak + ve - olarak değişmesi gerekir. Yani akım hep bir yöne akıyorsa o sinyal dc dir. Ancak dc geriliminde ac bileşeni olabilir. Fakat yinede gerilim dc dir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,173
Mesajlar
923,920
Kullanıcılar
451,525
Son üye
ituran20

Yeni konular

Geri
Üst