Kablo tavasında çıplak topraklama iletkeninden (1x70 mm2 gibi) odalara sorti çekmek mantıklımıdır? Yoksa her bir devre için panodan ayrı toprak hattı mı çekmek gerekir?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
eğer işim kolay olsun bitireyim dersen dediğin gibi sorti alabilirsin.Ama ilerde diyelimki sistemde ki bi kaçaktan ötürü kaçak akım koruma rölesi atıp durmaya başlarsa ve sen bu kaçağın hangi bölgeden kaynaklandığını bulmaya kalktığında sorun yaşarsın. Şöyle ki; normal şartlar altında bir kaçak durumu olsa topraklama barasına bağlanan topraklama bağlantılarını sıra ile sökerek hangi bölgede kaçak olduğunu kısa bir sürede tespit edebilirken ;sizin sormuş olduğunuz gibi herhangi bir kablo tavasından sorti aldığınızda kaçağın hangi bölgede veya direk olarak hangi noktada olduğunu tespit etmeniz zorlaşır. Bu yüzden direk topraklama barasından hat çekmeniz ilk başta zor olsa da ileride yaşanacak problemleri engellemiş olursunuz.
İyi çalışmalar.
Çalıştığım proje Irak ta . Bu bölgede bağzı şeyler fazlasıyla iptidai. Bu yüzden çözümler mantık çerçevesindeyse genelde kabul görüyor. Yukarıdaki durum için ; İyi bir topraklamayla sıkıntı yaşamazsam bu çözüme gidebilirim.
Birde aynı yöntemi , yine iyi bir topraklama ile İZOLELİ toprak iletkeninden sorti alarak gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi sormak istiyorum.
topraklama iletkeni izoleli olsun olmasın fark etmez aynı ayrıntılar ve kaideler geçerlidir.Belirttiğiniz ortam şartlarında kolay neyse yapabilirsiniz bir sorun çıkarmaz o zaman.