arkadaşlar iyi akşamlar tavuk kesimhanesinde tavukları şoklamak için düşük oranda voltaj veriyoruz buradaki amperi görmemiz için entes ve erna marka ampermetreler kullandık sonuç alamadık devre 0,025 ila 0,030 amper çekmesi lazım aksi taktirde sorun çıkıyor buraya nasıl bi devre kurabilirim yada hangi cihazı kullanmalıyım yardımlarınız için şimdiden teşekürler
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çok küçük akımlar ölçmeye çalıştığınız için sorun yaşıyorsunuz herhalde. Bu aletler bir iletken üzerinden geçen akımın o iletken üzerinde oluşturduğu gerilimi ölçer aslında. Ben bu iletkeni uzatarak ve kesitini incelterek mevcut akımın 10 veya 100 katını okuyabileceğinizi düşünüyorum. Böylece 0.03A yerine alette mesela 3A görürsünüz ama o anda 0.03 A geçtiğini bilirsiniz.
 
merhaba arkadaşında dedii gibi dijital ampermetre bağlanabilir birde ampermetre seçimi yaparken çok ince ayarlar için hassas ampermetre olmalıdır...
 
Miliampermetre kullanman lazım. miliampermetre piyasada bulamazsanda gecen akımı katlayan akım trafoları var.Transdüser kullanırsan da olabilir.Transdüserler 4-20 miliamperi 10volta çevirir. siz transduser secimi yaparken üst seviyeyi 30mA'e göre secin
 
devreye seri bir direnc baglamak mumkun cok kucuk akımları volta cevirip volt olarak oku
 