Arkadaşım microWIN step7 'nin hangi versiyonunu kullanıyorsun bilmiyorum ama bendeki V4.0 yapmış olduğum proje ile örnek vermek istedim.
Örneğin programında yapmış olduğun bir sayıcı ve zaman değerlerini TD200 'den değiştirebilirsin veya o değerleri izlemek istersen izleyebilirsin,önemli olan adresleri doğru vermen
İyi çalışmalar.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
ARKADAŞIM yapman gereken s7200 4.0 versiyonunda tools dan TD200 vizard seç
next -td200 versiyon 3.0 seç next- next--next--next--user menu-next-tabloya (sayıcı yaz) --add scren tuşuna bas SAYICI YAZ İNSERT PLC DATA tuşuna bas VW200 YAZ -- OK-- next--next--next--fınısh --evet
daha sonra plc programına dön plc de programını yaz MOV komutuyla ÖR: C0 dakı bilgiyi VW200 taşıt
Td 200 'e bu sayıcı ya da timer verisini taşımak için move_W komutunu kullanmıyor muyuz ?
Ama simulasyon bunu kabul etmiyo,bu komutu kullanamıyorum.
"error in loading the program"
not a step7 program
program not coded in awl...................
mowe_w nin kullanıldığı basit bi ladder koymanız mümkün mü buraya?