arkadaşlar bana bir destek gerek.

4 adet 25 beygir 22 gazlı bitzer kompresörlü su soğutmalı çiller grubu ile başım dertte.

4 kompresörden birinin dönüşünde soğutma var diğerlerinde yok. alçak basınç 4,5 yüksek basınç 22 bar hepsinde de. su giriş çıkışı arasında 8-9 derece fark var. expensıon valften sonrasında bile boru sıcak. yağ ayırıcı ve drayer yok. kondanseri kimyasalla temizledim. kireçleme yok. hava debisini düşürdüm. hava debisi 0 a yaklaşırken ve fan motoru durduğunda soğutma var. ama fan çalışırken soğutma yok.

diğer grupların değerleri ile karşılaştırdım. bütün değerler yakın. her yerini ölçtüm ama bir sonuç bulamadım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar kimse bilmiyormu? yarın makinenin çalışması lazım...
 
Arkadaş arızayı tefaruatlı yazarsan yardımcı olurum ,kompresörlermi çalışmıyor,FANLARLA İLGİLİMİ SIKINTIN
 