teba marka bitzer kompresörlü

serengah

Üye
Katılım
31 Tem 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
53
arkadaşlar bana bir destek gerek.

4 adet 25 beygir 22 gazlı bitzer kompresörlü su soğutmalı çiller grubu ile başım dertte.

4 kompresörden birinin dönüşünde soğutma var diğerlerinde yok. alçak basınç 4,5 yüksek basınç 22 bar hepsinde de. su giriş çıkışı arasında 8-9 derece fark var. expensıon valften sonrasında bile boru sıcak. yağ ayırıcı ve drayer yok. kondanseri kimyasalla temizledim. kireçleme yok. hava debisini düşürdüm. hava debisi 0 a yaklaşırken ve fan motoru durduğunda soğutma var. ama fan çalışırken soğutma yok.

diğer grupların değerleri ile karşılaştırdım. bütün değerler yakın. her yerini ölçtüm ama bir sonuç bulamadım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar kimse bilmiyormu? yarın makinenin çalışması lazım...
 
Arkadaş arızayı tefaruatlı yazarsan yardımcı olurum ,kompresörlermi çalışmıyor,FANLARLA İLGİLİMİ SIKINTIN
 