Mrb şimdi şöyle bir ariza oluştu 3 fazimizin birine baktigmizda kontrol kalemi yanmıyor noture baktigmizda yanıyor ölçü aleti ile normal ama notur toprak arası 220 v görünüyor bunu ve bunun gibi durumu oluşmasını nasıl engellerim
 
Kontrol kalemi hiçbir ölçüm için veri teşkil etmez . Ölçü aletiyle normal değerler okuyorsanız önemli olan o .
 
Arıza tanımlamada ne devresi olduğu, ölçümün devrenin neresinden yapıldığı, olçüm sonuclarinin tam ve anlaşılır bir dille izah edilmesi arızanın anlaşılır olması, yönlendirme yapılabilmesi için önemlidir.
Doğrusu bu izahinizdan pek bir şey anlamadım.
 
Kontrol kalemi kullanımı memlekette yasaklarsak herhalde bir seviye atlaması yaşarız memleketçe.
 
Devrim gibi zor..
Problem bu kaynak makinesi trafonun primerinden toprağa 60ohm vardı ne şalter atmış nede bişey demekki topraklama yok sanırım sağlam toprak olsa ya burdan patlaması gerek yada şalteri attirmasi
Devrim gibi zor..
Evt kontrol kalemine karşıyım bende ama bazı durumlarda gerekiyor
Us
ne olduğunu anlayana kadar devrenin enerjisini kes.
Tam nasılsın valla çok güldürücü bir arıza oldu aslında arıza boya fırınında var burlorler arızaya geçiyor ama sonuç 3 hol ilerdeki kaynak makinesi primerinden çıkıyor )
 
sisteminde nötr yok ve şuan fazın birinden dönüş yapıyor
 