form 4d yok sanırım
Primer Malzeme Listesi Autocad Dosyası 2007 versiyonda... Kolay gelsinBENDE TEŞEKKÜR EDERİM. DWG FORMATI ESKİ SÜRÜM RİCA ETSEM PAYLAŞIRMISINIZ?
hay allah razı olsunPrimer Malzeme Listesi Autocad Dosyası 2007 versiyonda... Kolay gelsin
Trafonun |
S=kVA Görünür güç |
P=kW Aktif güç |
N=kVA Diversite güç |
%e = 10üzeri-4 x K x L x N |
DP = 10üzeri-6 x C x L x N2(karesi) |
Proje yaptıkça fark ediliyor 0,520'nin farkına geçen sene vardım. uyarınız için teşekkürler. form 8'de de benzer durumlar var evet. devamlı EM hazırladığımız için önümüze çıktıkça görüyoruz. Benim aslında bunları paylaşma amacım tabloların hazır olması zamandan tasarruf. elbette ki sizin de yaptığınız gibi içeriği anlamak gerek.Yine tabloda 3(1x240) CU XLPE kablo için 31,5kV K değeri hatalı. 0,520 gibi bişi yazıyodu, doğrusu 0,174 gibi olacak.
bu form8 komple hatalı dikkat edin..