tek akım trafolu rölede kompanzasyon fazlar eşit değilse ne yapılır
 
Fazların eşit yüklü olmadığı tesislerde,etkili kompanzasyon yapabilmek için,3 fazdan da referans alan röle kullanmak en uygunudur.Eğer,3 akım trafosu daha koyabilme imkanı var ise,ALRON türü bir ilave ile,dengesiz yükler kompanze edilebilir.
 
Tabi en iyisi üç fazdan örnekleme almak, ancak bu yapılamayacaksa o durumda faz yüklerini güzelce dengelemek de tek fazdan örneklemeyle kompanzasyonun yapılmasını sağlayabilir.
 
en çok akım çeken faza akım trafosunu değştirirsem faydası ne zararı ne olur yada sabir grubu arttırsam
 
en çok akım çeken faza akım trafosunu değştirirsem faydası ne zararı ne olur yada sabir grubu arttırsam

R FAZI :10 Amper
S FAZI :15 Amper
T FAZI :20 Amper

olsun hangisine akım trafosu koyalım diyorsan tabiki R-fazına takarsan reaktif yersin T-fazına takarsan kapasitif yersin S-fazı ise diger fazlara göre şöyle davranır R-fazından az reaktif yersin aynı andada T-fazından az kapasitif yersin az az yırtarsın böylece

özel trafo müşterisi değilsen sabit grupla işin olmaz ..........
 
Teşekkür ederim öğrenmek istediğim buydu
 