TEk faz motor gücünü nasıl arttırırız.

Anlaşılan soruyu tekrar anlatmam gerekiyor. Güç arttırmaya çalışmıyoruz. 5,5 kW gücü fazla akım çekmeden, tek faz şebekenin kaldıracağı şekilde kullanmak istiyoruz.
Pmil=TxW bu formulde de görüleceği üzere tabiki gücü arttıramıyoruz. Güç sabit. Lütfen polemik yaratmayalım :)
@kaygısız 'a tekrar teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
5.5 kW motor tek fazlı şebekede çalışmaz.
1) Kondansatörle çalıştırsanız güçten düşer.
2) Sürücüyle çalıştırsanız birincisi 5.5 kW'da 220 Volt çalışan motor piyasada yok. İkincisi 5.5 kW sürücü yok.
3) Bütün herşeyi göz ardı edip 220 Volta göre motor sarsanız, bu seferde Şebeke kaldırmaz. Monofaze şebekede 5.5 kW' ı geçtim 1.1 kW motor bile direk prizden çalışmaz, çalıştırılmamasıda gerekir yönetmelik ve emniyet nedeniyle.

Saygılar....
 