TEk faz motor gücünü nasıl arttırırız.

Anlaşılan soruyu tekrar anlatmam gerekiyor. Güç arttırmaya çalışmıyoruz. 5,5 kW gücü fazla akım çekmeden, tek faz şebekenin kaldıracağı şekilde kullanmak istiyoruz.
Pmil=TxW bu formulde de görüleceği üzere tabiki gücü arttıramıyoruz. Güç sabit. Lütfen polemik yaratmayalım :)
@kaygısız 'a tekrar teşekkürler...
 
5.5 kW motor tek fazlı şebekede çalışmaz.
1) Kondansatörle çalıştırsanız güçten düşer.
2) Sürücüyle çalıştırsanız birincisi 5.5 kW'da 220 Volt çalışan motor piyasada yok. İkincisi 5.5 kW sürücü yok.
3) Bütün herşeyi göz ardı edip 220 Volta göre motor sarsanız, bu seferde şebeke kaldırmaz. Monofaze şebekede 5.5 kW' ı geçtim 1.1 kW motor bile direk prizden çalışmaz, çalıştırılmamasıda gerekir yönetmelik ve emniyet nedeniyle.

Saygılar....
 