Tek jeneratörle iki farklı şebeke beslemesi

muhtaremmi

Üye
Katılım
11 Haz 2008
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
Bir adet jeneratörümüz var 2 farklı şebekemiz var herhangi birisi gittigi zaman jeneratör çalışacak fakat diger şebekede elektrik oldugu için jeneratör o şebekeyi beslemeyecek yada her ikiside gittigi zaman ikisinide besleyecek bununla ilgili elinde şeması olan arkadaşım varsa gönderebilirse memnun olurum
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
normal transfer panosu yapıcaksın yanlıs sbk kontaktörü iki tane olucak sen bir cizimini yap sonra bizler de sana yapdımcı olacağız ki sende kendini geliştirir
 
şimdi benim asıl sorunum transfer panosundan jeneratöre giden 7x kabloda bu kablolar sayesinde enerjinin olmadıgını anlıyor ve otomatik olarak çalışıyor birinci şebekeyi kolaylıkla kurdum 2. şebekeye gelince motor koruma rolesi kullandım ondan bi kontaktore aktardım enerji gidince jeneratörün panosuna gönderdim ama 1. şebekede hala enerji var bu yüzden jeneratör çalışmayacak orda yardıma ihtiyacım var
 

Forum istatistikleri

Konular
128,742
Mesajlar
920,131
Kullanıcılar
450,810
Son üye
Turna55

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst