KORAY- Ü Üye Katılım 2 Tem 2008 Mesajlar 250 Puanları 1 Yaş 39 26 Eyl 2008 #1 tek start butonu ile plc'de start stop olarak nasıl çalıştırabilirim hangi sembolleri kullanmalıyım yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
tek start butonu ile plc'de start stop olarak nasıl çalıştırabilirim hangi sembolleri kullanmalıyım yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
affe Üye Katılım 14 Tem 2007 Mesajlar 119 Puanları 1 Yaş 39 26 Eyl 2008 #2 I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..
I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..
Konu Sah KORAY- Ü Üye Katılım 2 Tem 2008 Mesajlar 250 Puanları 1 Yaş 39 26 Eyl 2008 #3 ofline simüle yaptım bu çok güzel teşekkür ederim emeğinize sağlık.
foofbob Üye Katılım 2 Tem 2007 Mesajlar 88 Puanları 1 Yaş 39 26 Eyl 2008 #4 A I0.0 FP M0.0 = M0.1 A Q0.0 AN M0.1 O AN Q0.0 A M0.1 = Q0.0
MR.TECHNIC Üye Katılım 1 Eki 2007 Mesajlar 77 Puanları 1 Yaş 51 Konum İstanbul 3 Eki 2008 #5 Arkadaşım daha önceden vermiştim ama yinede tekrar veriyorum. Ekli dosyalar tekstart.rar 1.3 KB · Görüntüleme: 1
anutkase Üye Katılım 3 Ağu 2008 Mesajlar 21 Puanları 1 Yaş 39 3 Eki 2008 #6 arkadaşlar MWP Dosya formatını hangi programla açacağız?
infinite Üye Katılım 28 Eyl 2008 Mesajlar 71 Puanları 1 Yaş 39 4 Eki 2008 #7 affe ' Alıntı: I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem .. Genişletmek için tıkla ... bu program 3. kez butona basınca işlemez eğer buna gerek yoksa yani 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse yeterli tabi
affe ' Alıntı: I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem .. Genişletmek için tıkla ... bu program 3. kez butona basınca işlemez eğer buna gerek yoksa yani 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse yeterli tabi
infinite Üye Katılım 28 Eyl 2008 Mesajlar 71 Puanları 1 Yaş 39 4 Eki 2008 #8 foofbob ' Alıntı: A I0.0 FP M0.0 = M0.1 A Q0.0 AN M0.1 O AN Q0.0 A M0.1 = Q0.0 Genişletmek için tıkla ... 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse bu da iyi bi çözüm bence
foofbob ' Alıntı: A I0.0 FP M0.0 = M0.1 A Q0.0 AN M0.1 O AN Q0.0 A M0.1 = Q0.0 Genişletmek için tıkla ... 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse bu da iyi bi çözüm bence
starelektroteknik Üye Katılım 10 Nis 2008 Mesajlar 12 Puanları 1 4 Eki 2008 #9 Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır.
infinite Üye Katılım 28 Eyl 2008 Mesajlar 71 Puanları 1 Yaş 39 4 Eki 2008 #10 starelektroteknik ' Alıntı: Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır. Genişletmek için tıkla ... marker dediğiniz memory adres mi, yani Q0.0 yerine M mi kullanmak lazım?
starelektroteknik ' Alıntı: Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır. Genişletmek için tıkla ... marker dediğiniz memory adres mi, yani Q0.0 yerine M mi kullanmak lazım?