tek start butonu ile start stop?

KORAY- Ü

Üye
Katılım
2 Tem 2008
Mesajlar
250
Puanları
1
Yaş
40
tek start butonu ile plc'de start stop olarak nasıl çalıştırabilirim hangi sembolleri kullanmalıyım yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
 
I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun
I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..
 
ofline simüle yaptım bu çok güzel teşekkür ederim emeğinize sağlık.
 
A I0.0
FP M0.0
= M0.1

A Q0.0
AN M0.1
O
AN Q0.0
A M0.1
= Q0.0
 
Arkadaşım daha önceden vermiştim ama yinede tekrar veriyorum.
 

Ekli dosyalar

  • tekstart.rar
    1.3 KB · Görüntüleme: 1
arkadaşlar MWP Dosya formatını hangi programla açacağız?
 
affe ' Alıntı:
I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun
I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..

bu program 3. kez butona basınca işlemez eğer buna gerek yoksa yani 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse yeterli tabi
 
foofbob ' Alıntı:
A I0.0
FP M0.0
= M0.1

A Q0.0
AN M0.1
O
AN Q0.0
A M0.1
= Q0.0

1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse bu da iyi bi çözüm bence
 
Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır.
 
starelektroteknik ' Alıntı:
Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır.

marker dediğiniz memory adres mi, yani Q0.0 yerine M mi kullanmak lazım?
 