Temel Topraklaması

saltukakar

Üye
Katılım
14 Haz 2007
Mesajlar
140
Puanları
1
arkadaşlar yapmıs oldğum çalısmaları yorumlarınıza açıyorum mescit insaatı topraklaması yapılmamıstı bende binanın tasıyıcı demir kolonlarına vida kaynattım braşmanı ona vidaaldım resimler verdğim linklerde buraya ekleyemedım arzu edenler varsa buyursun..

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Şeritleri de,50-60 cm derine gömebilseniz iyi olurmuş. Bulunduğunuz yerde,don seviyesi sorunu yoksa,
şeritlerin üstünü,tarla toprağı ile doldurursanız iyi olur.Mevcut toprağın,özgül iletkenliği kötü ise,doldura-
cağınız toprağı,direnç düşürücü materyallerden birisi ile,tekniğine uygun şekilde karıştırmanız faydalı olur.
 
evet çubukları çıkarken kimyasal ilavesi yapıcam daha çubuklar çakılmadı galvanizin üzerine beton atılıcak çıkıs uçları olan bölümlere toprakla doldurulucak toplam elektirik panosu ile 9 bakır çubuk çakılıcak o aşamaya gelemedık daha
 
Bakır çubukla,galvaniz levha birleşiminde,özel bağlantı elemanı veya özel exowelt kaynak kullanmanız
gerekiyor.Bunu sağlayamayacak iseniz,çubukları,65x65 lik galvaniz kullanmanız gerekir.
 
özel bağlantı elemanı olarak braşmanın kendisi olmazmı onu çubuğa monte edebilirim
 
Özel bağlantı elemanından kastım,hava hatlarında kullanılan Al-Cu klemens yapısında olan bir bağlantı
elemanıdır.Bir tarafı demire ,diğer tarafı bakıra bağlanacak tipte imal edilmiştir.Paratöner malzemeleri sa-
tıcılarında bulunur.
 
SAYIN MESLEKTAŞLARIM
Aşağıdaki konuları KARölelerinin çalışma mantığının pekişmesi için münazaraya açmak istiyorum
SAYGILARIMLA
1- 30 miliamper - X amper Kaçak Akım Rölesinin takılı olduğu yerde ŞEBEKE NÖTRÜ koparsa veDE TESİSATTA BİR TOPRAK KAÇAĞI OLURSA KARölesi açarmı .??
2-Yeni yapıllan bir tesise gerilim veriliyor ,fakat tesisten hiç güç çekilmiyor.tESİSTE YİNE FAZ-TOPRAK KAÇAĞI OLURSA KARölesi açar mı??
 
Etem Güngör arkadaşıma cevap veriyorum, her iki durumda da kaçak akım 30ma üzernde ise açar. kaçak akımın görevi faz hattından 30 mA 'in üzerinde bir akım çekilir ve bu nötür hattından geri dönmiyorsa tesisatta bir kaçak var demektir. Kaçak akım rölesi hattan çekilen akımların vektörsel dengesine göre çalışır.
 
bende bir soru sorayım kaçak akım rölesi emniyet açısından tesise konuyorsa ozaman topraklama yapmaya ihtiyac olmaması lazım çünkü kaçak akımda devreyi açıyor koruma sağlanmıs olmuyormu
 
Sayın saltukakar meslektaşım
KARöleleri 30 miliamper veya 10 miliamper gibi HAYAT KURTARMA SEVİYELİ,,,veyahutta 300miliamper gibi YANGIN KORUMA SEVİYELİolarak kullanılıyorlar. 30 miliamper hayatkurtarmaseviyeli KARÖLESİNİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN topraklamageçiş direncinin 50 volt/30 miliamper=166 ohm olması gere -kir.Topraklama geçiş direnci 166 ohm dan daha yüsek ise 30 miliamperlik KARölesi açma MELİK LERİN -TESBİT ETTİĞİ EN DÜŞÜK TEHLİKESİZ GERİLİMDİR..)
SAYGILARIMLA
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst