Termal Kamera ile gözlemlenen sıkıntı !

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Termal ile inceleme yaptırdım bir akım trafosunda şu problem var;

termal görünümü
2afwkf8.gif


normal görünüm
o7ly7m.jpg


Akım trafosundan ses geliyor şu anda yük altında, karanlıkta akım trafosu içerisinde mavi ışık dışarı sızıyor. Üst kısmın iki tarafındada problem var.

Bu sorunun acil onarılmasımı gerekiyor beklense ne kadar zaman dayanır ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Acilen,müdahale etmenizde yarar var.OG de,olaylar çok hızlı gelişir.Her an patlama ile karşılaşabilir-
siniz.
 
acil değişmesi lazım heran patlama olabilir
 
DinTOR O.G iş güvenligini al akım trafosunun temizligini yap sonra termalle bak olmadı

akım trafosunu boya olmassa degiştir 400tl civara 100İen e kadar diye biliyom.
 
riske girmeden değiştirilmesş lazım.

hayırlı çalışmalar diliyorum...
 
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...
 
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...

Analizör sen nasıl zumladın resmi sakın 300İen 50/5 olmasın

dogrusunu dintor yazar ama fider cıkışı diil gibi geldi tr koruma gibi ?
 
trafo içinde kısmi deşarlar olduğu kanaatindeyim. kısmi deşarjlar devam eder devam eder ve bir an gelir izolasyon tamamen delinir ve bum .Allah muhafaza. önlemlerinizi alın derim
 
Analizör arkadaşımızı tebrik ediyorum bravo, ben 100 diye okumuşum sonradan 100 ü netleştirmek için daha iyi bir foto çektim 300 lük olduğunu gördüm.

Trafonun bu sıkıntısının sebebinide anlamış oldum ayrıntılı inceleyince. Bina eskimiş ve yukardan su damlıyor oda tam olarak trafunun hasarlı bacağına denk geliyor. Zamanla sıkıntılı yerler beyazlaşmış.
Hemen sipariş geçip çatıyıda onartmayı düşünüyorum. Peki çatı enerji varken onarılabilirmi risklimi ?

Fotoğrafları upload edeceğim şu an zamanım yok.
 