Termik Manyetik Şalter Kablo Kesiti

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Selamlar, salterin terminallerine baglanabilecek maksimum kablo kesidi ile ilgili nasil bilgi sahibi olabilirim? Ornegin 160A TMŞ'ye 240mm2 kabloyu girebilir miyim? Bir de 50A otomatik sigortaya 25 mm2 kabloyu baglayabilir miyim?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hocam cok tesekkur ederim aradigim cevap buydu. bu uygulama butun TMS'lerde yapilabilir sanirim degil mi?
BÜTÜN TMŞLERDE YAPILABİLİR. GİRİŞ KABLONUZU TMŞ GİRİŞ TERMİNALİNE SIĞMAZSA BARAYA GİRERSİNİZ. BARA DA TMŞ İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKTIR. YENİ PANO TEMİNİ YAPACAKSIZ PANOCUYA TARİF EDİN, GİRİŞ YÖNÜNÜ SÖYLEYİN ONLAR DESİGN EDECEKTİR.
 
Tabi hocam.
BÜTÜN TMŞLERDE YAPILABİLİR. GİRİŞ KABLONUZU TMŞ GİRİŞ TERMİNALİNE SIĞMAZSA BARAYA GİRERSİNİZ. BARA DA TMŞ İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKTIR. YENİ PANO TEMİNİ YAPACAKSIZ PANOCUYA TARİF EDİN, GİRİŞ YÖNÜNÜ SÖYLEYİN ONLAR DESİGN EDECEKTİR.
Cok tesekkur ederim
160ATMS.png


Mesela yukaridaki salterin datasheetinde direk kablo kesidi yok ama connection pitch 35mm diye bir ifade var. buna 240mm2 kablo direk girebilir mi?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,718
Mesajlar
919,911
Kullanıcılar
450,747
Son üye
Ertuğrul Y.

Yeni konular

Geri
Üst