sürkilasyon pompası biraz çalışınca termik role atıyor sorun nedir arkadaşlar yardım edin
 
pompanın arkasında hava alma cıvatasını sola doğru yavaşça su gelinceye kadar çevir. biraz suyu boşalttıktan sonra tekrar sık.havadan dolayı sıkışıyor olablir. yine atıyorsa termik akımlarını ölç termiğin ayarlarınla karşılaştır.eski bir termikse özelliğinide kaybetmiş olabilir.motor sargılarını ölç.motor sağlamsa motoru söküp bakman gerekir. ya sıkışıktır yada rahat dönmesini engelleyen bir parça gelmiş olabilir. kolay gelsin. selam.
 
termik röle pompaya uygun seçilmiş ise atma sebepleri
mekaniksel: pompada veya motorda sıkışma, sürtünme,rulman bozulması vs.
elektriksel : 2 faza kalma, düşük voltaj,bağlantı gevşeklikleri,vs
 