Arkadaşlar J tipi termokuplu EM-231'e bağladım. AIW0 girişinde -32768 ölçüyorum.Termokuplu ısıttığımda herhangi bir değişiklik olmuyor.Bağlantıda veya siviçlerde bir hata mı yapıyorum?Yardımlarınızı bekliyorum.
sağolun.AIW0 demiştim.Peki siviç konumları 1-2-3 0 olamlıymış.0, alt konum değil mi? bütün siviçler altta.Bazı yerlerde ilk üç siviç 1 olmalı diye okudum.hangisi doğru?
arkadaşlar ilk üç siviçi 1 diğerlerini 0 yaptığımda 2-3 gibi bir değer gösteriyor. Termokuplu sıcak suya daldırınca enım fazla 90 gibi bir değer gösteriyor.Yardımcı olabilecek kimse yokmu? AIW0'ı QW0'a moveword ile aktarıyorum
arkadaşlar ilk üç siviçi 1 diğerlerini 0 yaptığımda 2-3 gibi bir değer gösteriyor. Termokuplu sıcak suya daldırınca enım fazla 90 gibi bir değer gösteriyor.Yardımcı olabilecek kimse yokmu? AIW0'ı QW0'a moveword ile aktarıyorum
ilk üç siviç tc tipleri için j tipi tc için sen bütün siviçleri off yap birde tc nin sağlamlığını kontrol et ayrıca + - yi doğru bağladıgından emin ol kolay gelsin