ayildiz kardeşim.Ölçüm alçak gerilimdenmi yoksa OG'denmi yapılıyor.Kombi
sayaçların ölçüm prensib,mekanik sayaçlardan farklı olduğu için,daha önce
çalışıyor gibi olan tesis,kombi sayaç bağlandıktan sonra gözden geçirilmesi
gerekebilir.Elster sayacın,analizör özelliği olan tip ise, akım,Cosq değerlerinizi Varkombi 12 ile karşı-
laştırarak mukayese edebilirsiniz.Öncelikle,sayacınızın ölçümü nerede yaptığını bilir isek,kafayı ona göre
yorarız.
ayildiz.OG'den ölçüm yaptığınızı görmemişim.Ona göre görüşlerimi belirteceğim.
ayildiz kardeşim.Ölçümü OG'den yaptığın için,sabit kondansatörü,doğrudan trafonun ucuna veya,kom-
panzasyona referans veren akım trafosundan önce bağlaman gerekir.Yükünüz düşük olduğu için,bu
kondansatörün 5 Kvar.dan büyük olması halinde,kapasitifin yazmasına engel olamazsınız.Bunun en
uygun değeri,trafo yüksüzken sayaç yardımı ile veya sayaç üzerindeki enerji akış yönünü gösteren ok-
lar yardımı ile olabilir.Öncelikle bu konuyu açıklığa kavuşturmadan,diğer çözümlere geçmemekte yarar
var.10 Kvar'lık kondansatörünüzü düşürerek işe başlayalım.Tekrar haberleşmek üzere.