Tia portal v14 s7-1200 plc upload sorunu ?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
418
Puanları
31
online olarak gördüğüm plc yi upload edemiyorum versiyon desteklemiyor diyor ama ?
58180
 
Hata mesajında belirtmiş sorunu aslında, upload yapmak istediğiniz ürün V3.0 ve bu versiyon sizin hardware'nizde bulunmuyor.
 
Tia'da upload yapacağınız projedeki plc versiyonu, online olduğunuz plc versiyonu ile aynı olmalı. Online&Diagnostic bölümünden upload etmek istediğiniz PLC nin versiyonunu öğrenin.

en güzeli proje oluşturup Unspecified CPU (+Doğru Versiyon) PLC ekledikten sonra Detect ile birebir donanımı Device View bölümünde görmek.Ardından upload işlemi gerçekleştırmek.

Eğer program hardware'nizde PLC versiyonunu bulamıyorsanız HSP yüklemesi yapmanız gerekecek.
 
Mevcut plc donamımı upload ı desteklemediğini söylüyor.Bence upload edemezsiniz.
 