Arkadaşlar...
TIA portalda yazdığım bir programın (S7-1200) Main bloğuna şifre koymuştum. Şimdi şifreyi kaldırmak istiyorum ama nerden yapıldığını bulamadım.
Şifreyi biliyorum. Bloğu açıyorum. Ama şifresiz hale getirmek istiyorum. Çünkü şifreliyken Cros Referance düzgün çalışmıyor.
 
Slm. Projeyi kaydederek kapatınız. Ve yeniden açınız daha sonra bloğu hiç açmadan üzerine sağ click yaparak propertise tıklayınız protection sekmesine tıkladığınızıda know-how protection un altında protection düğmesine tıklayınız çıkan pencerede ki hide code **** sekmesindei tiki kaldırarak mevcut şifrenizi girin ve ok tıklayın koruma kalkacaktır.

 