TMŞ ŞALTER İNCE AYAR HK. YARDIM

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
172
Puanları
1
Yaş
40
Konum
Kayseri
Arkadaşlar 1000 A TMŞ ince ayarları nasıl yapılır? Şebekeden maximum 850 A çekiliyor. Sistem trifaze. Tmş Schnider Compact NS 1000 N.
şalter 1.jpeg
%C5%9Ealter%202.jpeg
 
- Sadece ayar bölüm fotosunu ekleyin,
- Beslenen sistemde yüksek demerajlı mo-
torlar var ise,gücünü yazın.
 
Şalter elimde değil. Öğleye doğru gelecek gelince eklerim motor devrede yok.
 
Gelene kadar inceleyin.
 

Ekli dosyalar

  • ŞALTER AYAR KABZA İSİMLERİ.doc
    39 KB · Görüntüleme: 76
  • TMŞ KORUMA TİPLERİ.docx
    14.4 KB · Görüntüleme: 64
  • Açma eğri karakteristiği.jpg
    Açma eğri karakteristiği.jpg
    184.6 KB · Görüntüleme: 112
  • Açma eğri karakteristiği 2.jpg
    Açma eğri karakteristiği 2.jpg
    217.2 KB · Görüntüleme: 81
  • EMO ŞALTER SEÇİMİ.pps
    4.8 MB · Görüntüleme: 66
Schneider'ın Ns1000 50kA kesicisi.
Sol üstteki Ir ayarı, termik koruma. 850A yük varsa .9 yazan yere çekebilirsin. 0.9x1000A=900A koruma yapar. Onun hemen sağında Tr ayarı termik korumanın zaman ayarı. Motor grubu falan besleniyorsa 5-6 saniyeye falan çekebilirsin. Demaraja göre sıkıntı yaratırsa arttırırlar. Sol alttaki Isd, short time, kısa devre ayarı. En düşük ayarda 1,5x900A=1350A koruma yapar. Ayarı 2'ye çektirebilirsin. Onun sağındaki Tsd ayarı da kısa devre korumasının zaman ayarı. En düşükte kalması tavsiye edilir. En sağdaki Instanteneous, anlık koruma. Pik durumlarında falan short time korumadan çok daha kısa sürede açma yapar. 2xIN yani direkt 2x1000A=2000A koruma yapar. Dediğim gibi açtırma süresi çok daha kısadır.
 