Schneider'ın Ns1000 50kA kesicisi.
Sol üstteki Ir ayarı, termik koruma. 850A yük varsa .9 yazan yere çekebilirsin. 0.9x1000A=900A koruma yapar. Onun hemen sağında Tr ayarı termik korumanın zaman ayarı. Motor grubu falan besleniyorsa 5-6 saniyeye falan çekebilirsin. Demaraja göre sıkıntı yaratırsa arttırırlar. Sol alttaki Isd, short time, kısa devre ayarı. En düşük ayarda 1,5x900A=1350A koruma yapar. Ayarı 2'ye çektirebilirsin. Onun sağındaki Tsd ayarı da kısa devre korumasının zaman ayarı. En düşükte kalması tavsiye edilir. En sağdaki Instanteneous, anlık koruma. Pik durumlarında falan short time korumadan çok daha kısa sürede açma yapar. 2xIN yani direkt 2x1000A=2000A koruma yapar. Dediğim gibi açtırma süresi çok daha kısadır.