ert159
Üye
arkadaşlar elimde bir site evleri projesi var bu projeye 23 ayrı villa bağlı ve ana dağıtım panosuna toplanıyor.bu siteye yeni bir abonelik eklendi ve güç arttı.21300w lık bir abone sonuç olarak kurulu güç 384432w talep faktörünü 0.36 aldım talep faktörü 138395w çıkıyor.sistemde 3x95+50 lik nyy kablosu var adp ye giren.ve 4x250a yktmş (300ma) tesis edilmiş.şimdi burada akım kontrolü yaparsak 138395/526=263.1 a çıkıyor ve 95 lik kesit akım taşıma kapasitesi 275amper ama yktmş 250 amper 263a den düşük oluğu için projede uyumsuzluk mevcut.tmş nin bir üst değerini seçsem piyasada315 a var en yakın o da kabloyu kurtarmıyor bu sefer.benım burada nasıl bir çözüm bulmam lazım? kesit değiştirmeden?