tmş 1 saat sonra atıyor neden acaba 2. tmş taktım 4 ğün aradan sonra tekrar atmaya başladı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşım sistemin kaç amper takmış oldugun tmş kaç amper tmş nin özellikleri nelerdir.bunlar bilinmeden forumdaki arkadaşlar nasıl yardımcı olsunlar.donelerini tam yazarsan yardımcı olan veya tecrübesi olan birisi yardımcı olabilir.
 
tmş akım değeri düşük olabilir devrenin akımını ölç ona göre tmş kulan.
volt düşürümü oluyorsa devreden çekilen akım artar araştır.
 
sistemden biraz bahsedebilecekmisin
 
Gücünden, TMŞ'nin değerniden, ayar kademesinden, yükün cinsinden bahsetmen gerekli...
 
Takılan termik manyetik şalterin akım değeri motorun nominal akımından düşük olabilir. Motor üzerindeki etiket üzerinden akım bilgisini okumakta fayda var. Doğru termik manyetik şalter takmışsan. Motor sargılarında kaçak var mı onuda kontrol et. Belki kısa devre olabilir. Bu da normalse sisteminde harmonik olabilir.
 
gerilimde düşüş olursa anlık akım yükselmeleri olabilir bu yüzden atabilir.markası da tanınmamış ise arıza verme sebepleri artıyor.
 
arkadaşın dediğine katılıyorum.bilgileri ver yardımcı olalım
 