TMŞ SEÇİMİ

Katılım
30 Eyl 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
trafodan çıkan hattımızda kullanılan tmş 300 amperlik. cosfi=0.8 kabul etsek I=P/(1.73*cosfi*380)=250000/(0.8*1.73*380)=475 amper yapar ki bu da en az 500-630 A tmş kullanmamızı gerektirmez mi?
 
SLM
Burda önemli olan iletken kesitlerin
Kabloların maksimum kapasitesine göre seçilir TMŞ ve sigortalar
 
250000 dediğinize göre trafonun gücü 250 kVA.

kVA cinsinden verilen yükün akımını bulmak için formül; I=S/(kök3*U) dur. Ayrıca bir cosfi eklenmez. cosfi aktif güç verilmesi durumunda kullanılır. Bu durumda;

I=250000/(1,732*380) den I= 380 Amper olur. Ana şalter olarak 320-400 Ayarlı şalter kullanılabilir.

120'lik alpek üzerine konacak olan TMŞ'nin değeri ise, kablo akım taşıma kapasitesinden bulunur. 120'lik alpek kablo;
25 derecede hava sıcaklığında 207 A
30 derecede hava sıcaklığında 187 A
35 derecede hava sıcaklığında 172 A

taşıdığına göre, seçilecek TMŞ 160-200 A aralığında bir TMŞ olmalıdır. Daha büyük seçilen(300 A) TMŞ durumunda, geçecek olan akım kablonun akım taşıma kapasitesinden büyük olursa, bu akım kabloya zarar verecektir.
 