Apartmanın tmş i her hangi bir dairede sıkıntı olduğunda atıyor (dairelerde kaçak akım var) tmş nin kaçak akımı nı nasıl iptal ederim neden atar
Daire içinde bi sıkıntı olunca apartmanın tmş si atıyor ayarını yükselmiştir atmasın diye ama gene attıKorumaya geçiyorsa dogru topraklama ile sıkıntı olabilir actirma bobinimi cekiyor kendisimi atiyor oralari tam anlayamadim
Isınma ile alakalı değil daire içinde biri nötür toprak teması yapsa binanın ki atıyorKabloda isinma varmi gevsek baglanti filan onlarada bakin kac amper tms
Korumaya geçiyorsa dogru topraklama ile sıkıntı olabilir actirma bobinimi cekiyor kendisimi atiyor oralari tam anlayamadim
Daire icinde 30ma kar takilimiIsınma ile alakalı değil daire içinde biri nötür toprak teması yapsa binanın ki atıyor
Belli bir daire yok daire içlerinde kar mevcut her dairenin kolonu bağımsız çıkıyor diye biliyorum denemek için elimde tmş yok normal çalışmada atmıyor biri evinde Elektrik le ilğili bir tamirat yapınca atıyor tmş nin fotoğraf ını whatsap tan atabilirim burdan fotoğraf almıyorDaire icinde 30ma kar takilimi
tms kac amper
Toprak notr arasi kac volt ve aralarinda sifirlama varmi
Tms nin uclarinda gevsek baglanti varmi
Bu isi hangi dairelerde yapiyor
Dairelere topraklama dagitim klamensindenmi gidiyor yoksa tek kablodan eklenerekmi gidiyor
Atmasi normal değil elinizde baska tms varsa degistirin misal fabrikada basimiza geldi eski merlin gerin tms atarken muadil yeni schneider taktik duzeldi tms bozulmus demek istedigim akla gelmeyen ufak tefek sikintilardan meydana gelebilir gidin sifir tms alin demek istemiyorum profesyonel birinden yardim alin topraklama zayifta olabilir