Evet üç motor aynı anda çalıştığı zaman da oluyor ,dalgıç motorlara yıldız üçgen yol verilmiş durumda ayrıca kompanzasyon olarakta münferit kompanzasyon var .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x50+25mm² NAYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi HES kabloda 124A
22kW motor tam yük akımı 44A x3 =132A yapar. Siz tek damar her faza ayrı kullanmışsınız ama neticede bu bir sıkıntı sebebi !
100kVA Trafo Ana pano arası besleme kablosu 3x50+25mm² NYY yani bakır kablo olmalı veya 3x70+35mm² NAYY olmalı. NAYY kabloda TMŞ'ye giriş AL/CU pabuç olmalı. Ayrıca münferit kompanzasyon kondansatör kapasite kaybı var mı ölçülmeli.
Yıldız/üçgen yol vermede etiket değerinin 2 ila 3 katı akım çekilir bu 1 motorda 44x3=144A yapar 3 motorda bu anlık 400A'i geçer. Aynı anda devreye girme durumu için önlem alınmasında büyük fayda var.
 
Son düzenleme:
Çok te
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.Dediğiniz gibi tekrar bir gözden geçirmem gerekecek o zaman.
 