Tmş giriş arızası

Evet üç motor aynı anda çalıştığı zaman da oluyor ,dalgıç motorlara yıldız üçgen yol verilmiş durumda ayrıca kompanzasyon olarakta münferit kompanzasyon var .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3x50+25mm² NAYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi HES kabloda 124A
22kW motor tam yük akımı 44A x3 =132A yapar. Siz tek damar her faza ayrı kullanmışsınız ama neticede bu bir sıkıntı sebebi !
100kVA Trafo Ana pano arası besleme kablosu 3x50+25mm² NYY yani bakır kablo olmalı veya 3x70+35mm² NAYY olmalı. NAYY kabloda TMŞ'ye giriş AL/CU pabuç olmalı. Ayrıca münferit kompanzasyon kondansatör kapasite kaybı var mı ölçülmeli.
Yıldız/üçgen yol vermede etiket değerinin 2 ila 3 katı akım çekilir bu 1 motorda 44x3=144A yapar 3 motorda bu anlık 400A'i geçer. Aynı anda devreye girme durumu için önlem alınmasında büyük fayda var.
 
Son düzenleme:
Çok te
3x50+25mm² NAYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi HES kabloda 124A
22kW motor tam yük akımı 44A x3 =132A yapar. Siz tek damar her faza ayrı kullanmışsınız ama neticede bu bir sıkıntı sebebi !
100kVA Trafo Ana pano arası besleme kablosu 3x50+25mm² NYY yani bakır kablo olmalı veya 3x70+35mm² NAYY olmalı. NAYY kabloda TMŞ'ye giriş AL/CU pabuç olmalı. Ayrıca münferit kompanzasyon kondansatör kapasite kaybı var mı ölçülmeli.
Yıldız/üçgen yol vermede etiket değerinin 2 ila 3 katı akım çekilir bu 1 motorda 44x3=144A yapar 3 motorda bu anlık 400A'i geçer. Aynı anda devreye girme durumu için önlem alınmasında büyük fayda var.
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.Dediğiniz gibi tekrar bir gözden geçirmem gerekecek o zaman.
 