Tmş giriş arızası

Evet üç motor aynı anda çalıştığı zaman da oluyor ,dalgıç motorlara yıldız üçgen yol verilmiş durumda ayrıca kompanzasyon olarakta münferit kompanzasyon var .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3x50+25mm² NAYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi HES kabloda 124A
22kW motor tam yük akımı 44A x3 =132A yapar. Siz tek damar her faza ayrı kullanmışsınız ama neticede bu bir sıkıntı sebebi !
100kVA Trafo Ana pano arası besleme kablosu 3x50+25mm² NYY yani bakır kablo olmalı veya 3x70+35mm² NAYY olmalı. NAYY kabloda TMŞ'ye giriş AL/CU pabuç olmalı. Ayrıca münferit kompanzasyon kondansatör kapasite kaybı var mı ölçülmeli.
Yıldız/üçgen yol vermede etiket değerinin 2 ila 3 katı akım çekilir bu 1 motorda 44x3=144A yapar 3 motorda bu anlık 400A'i geçer. Aynı anda devreye girme durumu için önlem alınmasında büyük fayda var.
 
Son düzenleme:
Çok te
3x50+25mm² NAYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi HES kabloda 124A
22kW motor tam yük akımı 44A x3 =132A yapar. Siz tek damar her faza ayrı kullanmışsınız ama neticede bu bir sıkıntı sebebi !
100kVA Trafo Ana pano arası besleme kablosu 3x50+25mm² NYY yani bakır kablo olmalı veya 3x70+35mm² NAYY olmalı. NAYY kabloda TMŞ'ye giriş AL/CU pabuç olmalı. Ayrıca münferit kompanzasyon kondansatör kapasite kaybı var mı ölçülmeli.
Yıldız/üçgen yol vermede etiket değerinin 2 ila 3 katı akım çekilir bu 1 motorda 44x3=144A yapar 3 motorda bu anlık 400A'i geçer. Aynı anda devreye girme durumu için önlem alınmasında büyük fayda var.
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.Dediğiniz gibi tekrar bir gözden geçirmem gerekecek o zaman.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,302
Mesajlar
925,119
Kullanıcılar
451,740
Son üye
Soclon
Geri
Üst