Arkadaşlar şöyle bir sorunum var,
Çalıştığım tesiste kullanılan 2 adet soğutma grubunda aşırı derecede gerilim düşümü meydana geliyor. cihazların her biri 100x3kompresör=300 kw kapasitede. cihazlara çekilen besleme kablosu her faz için 2x150mm2 ve mesafe yaklaşık 150m. tesis OG ile besleniyor ve cihaz devredeyken trafo çıkışında 384V ölçüyoruz. Cihaz üzerinde ölçüm yaptığımızda devreye giren her kompresör (100kw) 10V voltajı düşürüyor ve tam kapasitede cihaz üzerinde 354V ölçüyoruz. zaten cihazlarda devreden çıkıyor. ana panodaki voltaj ise değişmiyor.
tüm bağlantıları ve ekleri elden geçirdik ve düzenledik değişen birşey olmadı.
bu konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
teşekkürler.
Çalıştığım tesiste kullanılan 2 adet soğutma grubunda aşırı derecede gerilim düşümü meydana geliyor. cihazların her biri 100x3kompresör=300 kw kapasitede. cihazlara çekilen besleme kablosu her faz için 2x150mm2 ve mesafe yaklaşık 150m. tesis OG ile besleniyor ve cihaz devredeyken trafo çıkışında 384V ölçüyoruz. Cihaz üzerinde ölçüm yaptığımızda devreye giren her kompresör (100kw) 10V voltajı düşürüyor ve tam kapasitede cihaz üzerinde 354V ölçüyoruz. zaten cihazlarda devreden çıkıyor. ana panodaki voltaj ise değişmiyor.
tüm bağlantıları ve ekleri elden geçirdik ve düzenledik değişen birşey olmadı.
bu konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
teşekkürler.