Toprak hattında elektrik var, kaçak akım sigortası atıyor sürekli

Konu eski ama, yazalım.
Bina eski olduğuna göre, tüm prizlerde NÖTR-TOPRAK arası ATLAMA bağlantı var mı diye bakılıp, varsa kesilmeli, sigorta kutusunun girişine 30 mA Kaçak Akım Rölesi takılmalıdır. Çok karşılaşıyoruz. İlk tesisatı yapan, Nötr-Toprak arasına atlama tel takıyor, sigorta kutusunu değiştiren biri de telleri değiştirip bağlayınca, Faz- Toprak birleşmiş oluyor. Burada olan da budur. Kuru yerde, sadece faza dokunmak, elektriği az hissetmeye ("Elimizi tırmalıyor" derler) neden oluyor ama, ıslak yerde ölümcül olabiliyor. Burada Kaçak Akım Rölesi'nin başlangıçta atmaması, topraklamanın hiç olmadığı veya her zaman temas etmeyen teller olduğu anlamına gelir. Oksitlenmiş ve gevşemiş bağlantılar, rutubetli yerlerde çok görülüyor.
 