Toprak ile Nötr Ayırt Etme

arkadaşım slm böyle bi test yöntemi olurmu hiç topraklama ile fazı birleştirdiğinde topraklama çalışıyor ise neden sigorta atmasın biz zaten niçin topraklama yapıyoruz.gövdeye bi kaçak olduğunda toprakla faz kısa devre olsun sigorta atsın ve çarpılmayalım topraklamanın amacı budur zaten.slm
faz ile toprak kısa devresinde N otomat atmaz kacak akım koruma rölesi acar N otomatlarda direransiyel eşik akımı ölçme ve değerlendirme özelliği olmadığı için atmaz toprak kaçağı olup fazla elektrik faturası gelen arızarda varolmazdı toprak faz kısa devresinde N tipi otomatlar atsaydı faz toprak kısa devre ederseniz faz akımı toprağa akacaktır nötr ile kısa devre ederseniz eger + ve - elektronlar çarpısacaktır pasif olan toprak ucunda elektron sayısı 0 dır saygılar :)
 
Son düzenleme:
faz ile toprak kısa devresinde N otomat atmaz kacak akım koruma rölesi acar N otomatlarda direransiyel eşik akımı ölçme ve değerlendirme özelliği olmadığı için atmaz toprak kaçağı olup fazla elektrik faturası gelen arızarda varolmazdı toprak faz kısa devresinde N tipi otomatlar atsaydı faz toprak kısa devre ederseniz faz akımı toprağa akacaktır nötr ile kısa devre ederseniz eger + ve - elektronlar çarpısacaktır pasif olan toprak ucunda elektron sayısı 0 dır saygılar :)
mesajınızı yeni gördüm ama keşke görmeseydim. siz zannedersem hiç fazla toprağı kazaylada olsa birbirine değdirmediniz.zaten biztopraklamayı niçin kullanıyoruz fazdan gövdeye kaçak olursa çarpılmayalım sigorta atsın korunalım diye.k.arolesi olmayan yerlerde topraklama yapmayalım o zaman.iyi bir toprağın voltajı 220 dir. yani faz nötrden hiç bir farkı yoktur.slm
 
Ne yazıkki dediğiniz gibi maliyeti düşürmek için ne yöntemler kullanıyorlar..

peki nötr'de 1.5mm kablo çok büyük sorun çıkarır mı ?

Tabii ki çıkarır... Faz iletken kesitin ne ise nötr iletken kesitin de aynı olması gerekir. (tek fazlı sistemde) Adı nötr dediysek ondan akım geçmiyor mu da, kesiti inceltiyoruz. Hayır... Fazdan geçen akımın aynısı nötrden de geçer.

Üç fazlı sistemlerde ise belli bir kesitten sonra nötr iletken kesiti faz iletken kesitlerinin yarısıdır. Nedeni de Üç fazlı sistemlerde, fazlardan çekilen akımlar ne kadar dengesiz olursa olsun, Üç fazlı sistemin nötr akımı, üç fazın akımlarının vektörel bileşke toplamı, en çok akım çekilen faz akımının yarısını geçmediğindendir.

Örnek kablo kesitleri : 3X50+25 mm², 3x240+120 mm²...

faz2.jpg

Sonuçta;

3faz.jpg
 
Son düzenleme:
faz ile toprak kısa devresinde N otomat atmaz kacak akım koruma rölesi acar N otomatlarda direransiyel eşik akımı ölçme ve değerlendirme özelliği olmadığı için atmaz toprak kaçağı olup fazla elektrik faturası gelen arızarda varolmazdı toprak faz kısa devresinde N tipi otomatlar atsaydı faz toprak kısa devre ederseniz faz akımı toprağa akacaktır nötr ile kısa devre ederseniz eger + ve - elektronlar çarpısacaktır pasif olan toprak ucunda elektron sayısı 0 dır saygılar :)

Faz ile toprak birbirine değidiğinde nasıl sigorta atmaz ya. Geçen BAŞIMA GELDİ. sigorta tak diye attı
 
kortop2.jpg
faz ile toprak kısa devresinde N otomat atmaz kacak akım koruma rölesi acar N otomatlarda direransiyel eşik akımı ölçme ve değerlendirme özelliği olmadığı için atmaz toprak kaçağı olup fazla elektrik faturası gelen arızarda varolmazdı toprak faz kısa devresinde N tipi otomatlar atsaydı faz toprak kısa devre ederseniz faz akımı toprağa akacaktır nötr ile kısa devre ederseniz eger + ve - elektronlar çarpısacaktır pasif olan toprak ucunda elektron sayısı 0 dır saygılar :)

Syn. fatihözdamar;

Faz ile toprak kısa devresinde eğer uygun topraklama bağlantısı yapılmışsa N otomat atar...
Trafolarda bir koruma bir de işletme topraklaması vardır. Koruma topraklaması trafo metal gövdesinden topraklanması, işletme topraklaması ise trafonun yıldız noktası yani nötr buşingi (barası, bağlantı noktası..vs)'nin topraklanmasıdır. Böylece tüketici tarafında toprağa kaçak varsa bu kaçak gerilim, toprak (yeryüzü) aracılığıyla trafonun yıldız noktasına ulaşır. Yani devresini tamamlar.
 
panodan toprak klemensini çıkarat sayacın oradan gerisi basit ölçersin 220 yi gördüğün nötür tesisatı kontrol işin bitince taoprağı bağla kolay gelsin
 
arkadaşlar düşünelim bir evin elektrik tesisatı aynı renk kablo ile çekilmiş hadi fazı bulabiliriz ama toprok ile nötr nasıl ayırt edicez toprak yerine nötr bağlamak istemiyorum (ölçü aletiyle ölçüm yaptığımda toprak nötr- faz 220 çıkıyor ikside)

panodan toprak klemensini çıkarat sayacın oradan gerisi basit ölçersin 220 yi gördüğün nötür tesisatı kontrol işin bitince taoprağı bağla kolay gelsin
 
Seneler önce okumuş olduğum bir yazıda "sağlıklı" nötr toprak arası fark 1-2 Volt deniliyordu. A ha da buldum. Antrak.org.tr den alıntıdır. Ocak 2005
... toprak hattı konusunda,evde topraklamanın düzgün yapılıp yapılmadığını bilemiyorum,ancak topraksız bir prize 2 adet 6'lı prizi seri olarak bağladım bunlarda çeşitli cihazlar bağlı ,fakat grup prizlerin toprak hattına kontrol kalemini değdirince aynı faz varmış gibi ışık yanıyor ama parlaklık yaklaşık yarı yarıya daha az diyebilirim.Bazı cihazları fişten çekince azalıyor bu parlaklık.Bu normal mi?Tehlikesi olur mu? [ [email protected]]
ilkfikir.gif
... toprak hattı olan bir prizde toprak ile nötr arası en fazla 1-2V dir. Ve fazla toprak arası da faz-nötr arası gerilimden nötr toprak arası gerilim kadar az olur.
Eğer ölçü aleti ile toprak nötr arası gerilim 1-2 volttan farklıysa ya da toprak hattı ile faz/nötr arası ölçülen gerilim sürekli değişiyorsa ve yüksek ise toprak hattı yoktur. Eğer nötr ile toprak arası 0V ise muhtemelen nötr ile toprak uçları birbirine bağlıdır. Toprak hattı olarak nötr+toprak bağlantısı sağlıklı değildir ve eğer böyle bir işe kalkışırsanız da uzatma prizlerden değil de duvardaki prizlerden yapın yoksa ters takılan uzatma kablosu toprak hattında faz olmasına yol açar (hiç tavsiye etmem bu bağlantı şeklini)
Sizin gördüğünüz olay cihazların toprak hatlarından gelen kaçak akımlardır ve prizinizde toprak yok muhtemelen... [[email protected]]
 

Forum istatistikleri

Konular
130,072
Mesajlar
932,785
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst