merhaba arkadaşlar. iki ayrı konu var burada
1 devrede eneji varken omaj ölçülemez
2 topraklama ucu ile nötr ucunu nasıl ayırd edebilirim?
1. konu enerji altında omaj ölçümü yapılabilir: ama elinizdeki standart avo metre ile degil fransız malı chaguın arnavuxs(telafuz hatalı olabilir) markalı aletle çalışın bir motorun omajını ölçebilirsiniz ohm konumunda iki ucu prize takabilirsiniz.
2. konu.topraklama ve nötr ucu karıştı ise nasıl ayırabilirim:eger topraklama ciddi yapıldıysa ayırmanız zordur. ama imkansız degildir
1: topraklamanın eger düzgünse bir referans topraklaması ile gerilim farkı sıfırdır
yani o topraklamaya ait olmayan başka bir topraklama ile yapacagınız ölçme sıfır volt verir
2:topraklama ve nötrü alan kablo ana panoda belli ise o kabloya tifaze ise trifaze monofaze ise monofaze kaçak akım rolesi bağlayın role size hangisinin toprak hangisinin nötr oldugunu atarak yada atmayıp belli edecektir