Arkadaşlar;
Konuyu özetliyeyim. (yıllardır bu işlerle uğraşan biri olarak)
Nötr-Toprak üzerinde gerilim oluşması 4 sebebe bağlıdır.
1- 3 faz dengesizliğinden dolayı nötr üzerinden fazla akım akması
2- 3,9,15 yani 3 ve 3 ün katları olan harmonik bileşenler içeren yüklerden (örneğin bilgisayar yükü) dolayı nötr hattı üzerinden faz akımlarının 3 katına kadar akım akabilir.
3- Nötr kesitinin akan akıma göre düşük olması
4- Topraklama direncinin yüksek olması
Peki bu gerilim nasıl oluşuyor?
Eğer bir direnç üzerinden akım akıtırsanız V=IxR (veya V=IxZ) akan akımın büyüklüğü ile orantılı olarak o direnç üzerinde bir gerilim oluşur. kablonunda bir direnci olduğuna göre üzerinden akan akım artarsa kablo üzerinde oluşan gerilim yükselecektir. Bu oluşan gerilim sıfır potansiyelde olan toprak iletkeni ile nötr arasında rahatlıkla ölçülebilir.
Birçok büyük makina veya PC üreticisi 1V tan fazla nötr-toprak voltajı istemez ama 3 V ta bile genellikle sorun yaşamazsınız. ama bu hiç yaşamayacağınız anlamına da gelmez.
Dip not olarak kaynaktan uzaklaştıkça nötr-toprak arası voltaj yükselir.
Size tavsiyem nötr-toprak voltajını da ölçüp kaydeden ve PC ye aktarabilen bir enerji analizörünü sisteme bağlayın ve devamlı hattı kontrol edin. böylece risk almamış olursunuz.
Nötr-Toprak voltajı ölçen analizör için linki tıklayınız. :
PQube Enerji Kalitesi Analizörü - Endüstriyel Ölçüm-Koruma Ürünleri