Merhaba.Sn.elek,nötr yerine toprak,toroid bobine iki koldan eşit olarak girip çıkarsa,bu şekilde bir alıcı cihazı da ayrıca çalıştırırsa,tabiki denge bozulmayacağından K.A.R.'de hiç açmaz bu durumda.Açması için yine bu prensip yine hep ayni kalır,K.A.R.den sonra çıkan faz ucunu bu defa nötüre (Toprağı K.A.R'de kullandık çünkü) seri lamba ile değdirdiğimizde ne olur,fazdan nötüre anormal geçen akım toroid dengesini bozar,normal alıcı faz-toprakla çalışırken veya K.A.R. boştayken de KAR yine açar.Toprağı nötüre elimizde seri lamba ile değdirdimizde,herhangi bir akım akmayacağından,toroidin dengesi hiç bozulmaz ve K.A.R. bu durumda hiç açmaz.İşte biz bu ayrımdan yola çıkarak hangi ucun faz,hangisinin toprak veya nötr olduğunu da,ancak daha önceden nötr ve toprağı kesin bilerek bu sistemde tanırız.Ama nötr yerine toprak girmişse,onun nötüre karşı,toprak yerine nötr girmişse,onun da toprağa karşı tepkisi yine ayni olur,değişmez.
Yani biz bu seri lamba-K.A.R. sistemi ile ancak faz ucunu tam olarak bilmiyorsak kesin olarak da ayırabiliriz neticede.Toprak ve nötr birbiri yerine girdiğinde ne yazık ki kesin bir ayrımı da,önceden nötr ve toprak hiç bilinmiyorsa yapamıyoruz,yani asıl konu başlığını açan ve soran elektrikçi arkadaşımız bu durumdan haklı olarak çıkmış oluyor.Faz ucu da zaten bir kontrol kalemi ile kolayca da belli oluyor. Burada toprağı kesin olarak bulmada başka bir yöntem de şart görünüyor,ya sn.veysel28'in de önerdiği üzere,nötr kesilip yalnız toprak açıkta kalacak,böylece iyice kendini belli edecek,ya da hassas meger toprak direnci ölçümleri zor da olsa yapılarak toprak hattı bir kesinliğe kavuşturulacaktır.Kolay gelsin.Saygılarımla.