işletmede daha önce toprakla notr birleşikti ana dağıtım panosundan ayırdık fakat tali panolarda hala birleşik tali pano ile makina gövdesi arasında 30-35 volt gibi bir voltaj görüyorum.arada çalışanları titretiyor.
Nötr hattında gerilim olduğu ve bunun topraklama hattı ile bir çok noktaya sürüklendiği aşikar . İlk önce bence tali panolardaki sıfırlamayı ayırın , daha sonra fazlarınız da dengesiz yüklenme varsa ki onun da olma ihtimali fazla , yüklerinizi fazlara dengeli dağıtın , en son da nötr kesitiniz yetersiz ise nötr kesitini arttırın .
Daha başka sebeplerde olabilir . İlk önceliğiniz bu olsun . Çünkü nötr toprak arası ölçülen voltaj topraklama direncinden bağımsızdır .
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949
ELEKTRİK TESİSİ TOPRAKLAMALARINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLIKLAR
Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler, tesisin topraklama direnci değerinin düşürülmesi ile azaltılabilir.
Yanlış. Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler tesisinin topraklama direncinden bağımsızdır. Bu gerilimler ancak,
12a. Nötr kesiti arttırılarak,
12b. İzolasyon trafosu kullanılarak,
12c. Nötrde harmonik akımlar varsa, nötr iletkeninde harmonik filtresi konarak azaltılabilir.