Topraklama Sistemlerinin tam olarak anlaşılması için aşağıdaki bilgilerin bilinmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Topraklama Direncinin değerini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi NEM'dir. Toprak ne kadar kuru ise direnç o kadar yüksektir. Eğer nem miktarı %15'den (ağırlık olarak) eşit veya yüksek ise topraklama direnci düşük ve yaklaşık olarak sabittir. Eğer topraklama sisteminizin bulunduğu toprak veya ölçüm yaptığınız yerin nem oranı veya sululuk oranı %15'den ağırlık olarak düşük ise toprak direnci parabolik olarak artacaktır. Topraklama direncini etkileyen diğer önemli etken toprağın mineral ve özellikle tuz oranıdır. Tuz oranı ağırlık olarak %1'den daha yüksek ise topraklama direnci düşük ve sabit kalır. Ancak ağırlık olarak %1'den daha düşük ise orana göre parabolik olarak artacaktır. Bu iki etken topraklama direncini değiştirmekte oldukça önemli parametredir. Diğer etkenler toprağın yapısı ve sıcaklık. Toprak ne kadar soğuk ise direnç o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla mevsimsel değişikliklerin derece olarak büyük farklılıklar gösteren tesislerde sıcaklık faktörü dikkate alınmalıdır zira bu tesislerde topraklama direnci mevsimsel olarak değişecektir.
Şimdi bu açıklamadan yola çıkarak topraklamada kazıkların çakılacağı yerlerin neden nemlendirilmesi veya nemlendirilmemesi konusunu ele alalım. Öncelikle toprağı nemlendirmeden ölçüm yapmalısınız zira mevcut topraklama sistemi beton altında ve nem oranı çok düşük bir toprakta döşenmiş olabilir. Bu durumda başka noktalara çaktığınız kazık etrafını nemlendirirseniz ,direnci kendi elinizle düşürmüş olup yanlış ölçüm yaparsınız. Diğer taraftan mevcut topraklama nem oranı yüksek bir toprak altında olabilir ve siz kuru toprağa kazıklarınızı çakarak ve nemlendirme yapmazsanız yine yanlış ölçümleme yapmış olursunuz.
Topraklama ölçümlerinde yapılan en önemli yanlış ölçümün sadece 1 kere ve senede 1 kere yapılması. Ancak gerçek test özellikle sıcaklık değerlerinin önemli ölçüde fark edebileceği yerlerde senede 4 kere yapılması. Örneğin hava sıcaklığı 40 derece, 20 derece, 0 derece, -20 derece, yağmurlu/kuru. Ve bu testler eğer kazık çakmak şeklinde yapılıyor ise toprak bağlantı noktası ile en uzak çubuk arasında en az 25mt mesafe olması gerekliliği. 3.kazık ise 25 mt'nin %62 mesafesine uygulanmalı. Elde edilen değer 3.kazığın yerini %10 mesafe ve %90 mesafede tekrar kontrol edilmeli. Tesisler ayrıca 4 kazıklı sistemler ile toprak özgül dirençlerini ölçmeli ve iki ayrı noktada topraklama sistemi tesis edilmiş ise kuplaj katsayıları ölçümlenmeli. Ayrıca mevcut sisteminde topraklama ölçümü klamplı toprak ölçüm sistemleri ile ölçümü yapılabilir.
Sonuç olarak topraklama ölçümü yaparken: Ölçümü önce mevcut durumda ve mümkün olduğunca yazın toprağın kuru olduğu zaman yapın. Zira en kötü durumunuz bu şekilde olacaktır. Bu ölçümlemelerden sonra toprakların çakacağınız noktada %15'den fazla bir şekilde nemlendirin. Eğer topraklama sisteminiz için özel solusyon, tuz, mineral kullanıp nemledirme yaptıysanız başka noktalardan yapmış olduğunuz ölçümler yanlış olacaktır. Bu durumda eğer topraklama sisteminiz tek ise başka bir noktaya referens çubuk çakın ve mevcut sistemi Klamplı Toprak Direnci ölçü sistemi sistemi kesmeden ölçün. CA 6412 Toprak Megeri Klamplı. Topraklama Test Cihazı - Portatif Ölçüm Ürünleri
Şimdi bu açıklamadan yola çıkarak topraklamada kazıkların çakılacağı yerlerin neden nemlendirilmesi veya nemlendirilmemesi konusunu ele alalım. Öncelikle toprağı nemlendirmeden ölçüm yapmalısınız zira mevcut topraklama sistemi beton altında ve nem oranı çok düşük bir toprakta döşenmiş olabilir. Bu durumda başka noktalara çaktığınız kazık etrafını nemlendirirseniz ,direnci kendi elinizle düşürmüş olup yanlış ölçüm yaparsınız. Diğer taraftan mevcut topraklama nem oranı yüksek bir toprak altında olabilir ve siz kuru toprağa kazıklarınızı çakarak ve nemlendirme yapmazsanız yine yanlış ölçümleme yapmış olursunuz.
Topraklama ölçümlerinde yapılan en önemli yanlış ölçümün sadece 1 kere ve senede 1 kere yapılması. Ancak gerçek test özellikle sıcaklık değerlerinin önemli ölçüde fark edebileceği yerlerde senede 4 kere yapılması. Örneğin hava sıcaklığı 40 derece, 20 derece, 0 derece, -20 derece, yağmurlu/kuru. Ve bu testler eğer kazık çakmak şeklinde yapılıyor ise toprak bağlantı noktası ile en uzak çubuk arasında en az 25mt mesafe olması gerekliliği. 3.kazık ise 25 mt'nin %62 mesafesine uygulanmalı. Elde edilen değer 3.kazığın yerini %10 mesafe ve %90 mesafede tekrar kontrol edilmeli. Tesisler ayrıca 4 kazıklı sistemler ile toprak özgül dirençlerini ölçmeli ve iki ayrı noktada topraklama sistemi tesis edilmiş ise kuplaj katsayıları ölçümlenmeli. Ayrıca mevcut sisteminde topraklama ölçümü klamplı toprak ölçüm sistemleri ile ölçümü yapılabilir.
Sonuç olarak topraklama ölçümü yaparken: Ölçümü önce mevcut durumda ve mümkün olduğunca yazın toprağın kuru olduğu zaman yapın. Zira en kötü durumunuz bu şekilde olacaktır. Bu ölçümlemelerden sonra toprakların çakacağınız noktada %15'den fazla bir şekilde nemlendirin. Eğer topraklama sisteminiz için özel solusyon, tuz, mineral kullanıp nemledirme yaptıysanız başka noktalardan yapmış olduğunuz ölçümler yanlış olacaktır. Bu durumda eğer topraklama sisteminiz tek ise başka bir noktaya referens çubuk çakın ve mevcut sistemi Klamplı Toprak Direnci ölçü sistemi sistemi kesmeden ölçün. CA 6412 Toprak Megeri Klamplı. Topraklama Test Cihazı - Portatif Ölçüm Ürünleri