Arkadaşlar dengesiz yüklerde bilindiği gibi nötr iletkeni üzerinden bir akım akar ve toprağa göre bir gerilim oluşturur.
2 km uzunluğunda bir orta refuj aydınlatma tesisi kurduk uzun mesafe olunca epey hesaplar vs yaptık konuyu dallandırmayacağım.
Faz-Nötr arası Gerilim;
Sonuç olarak şu anda hatta uzak en son direği ölçtüğümde 205 volt gibi bir değer okuyorum kaynak voltajı 228 volt yani % 10 gerilim düşümü var.
Faz-Toprak arası Gerilim;
Bir ucunu faza diğerini toprağa değdirdiğimde ( galvanizli direklerde her direk topraklıdır direğe değdirerek ) 224 volt görüyorum.
Sorum Şu;
Ben bu nötrü topraklasam 224 voltu görürmüyüm bunu artıları veya eksileri varmı ?
( Hattın muhtelif yerlerinde nötrü toprakladık, artırırsak fayda görürmüyüz? )