630 Ana pano tmş si olan bir ag panosuna topraklama yapılmak istenildiğinde ;
-çubuklardan ana pano toprak barasına kaçlık kablo çekilmelidir.Yönetmelikt bir yerde max 50 mm2 denilmiş bir yerdede ana faz kablosunun yarısı kesittee denilmiş.
- Ana baradan cihazlara çekmek istediğimizde kablo ölçüsü nasıl seçiliyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama yönetmeliği madde 9-e'de; topraklama iletkeni kesitinin nasıl belirleneceği anlatılıyor... Ana iletken kesitine göre seçim yapılacaksa; aşağıdaki tabloya göre seçim yapılıyor...
Tesisin ana iletken kesiti
Buna karşı düşen koruma iletkeninin minimum kesiti
S (mm[SUP]2[/SUP])
S[SUB]P [/SUB](mm[SUP]2[/SUP])
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35
S
16
S/2

Ana baradan cihazlara çekilecek topraklama iletkeni kesiti içinde; topraklama yönetmeliği madde 9-j1'de gerekli bilgiler bulunuyor...
 
630 Ana pano tmş si olan bir ag panosuna topraklama yapılmak istenildiğinde ;
-çubuklardan ana pano toprak barasına kaçlık kablo çekilmelidir.Yönetmelikt bir yerde max 50 mm2 denilmiş bir yerdede ana faz kablosunun yarısı kesittee denilmiş.
- Ana baradan cihazlara çekmek istediğimizde kablo ölçüsü nasıl seçiliyor.

toprak direnci düşük olmalı.cvp verilmiş ama garanti olsun diye 70 mm2çek derim
 